Du meinst den thermischen Abgleich, oder?
Ja das ist so. Eine 20ziger moduliert auch nur bis 23/24% runter. Wenn du richtig gelesen hast, hast du sicher gelesen das es ab einem bestimmtem Jahr einen Brennkammerdeckelwechsel (langes Wort) gab.Der Mensch von diesem Wordpress-Blog meinte, niedriger als 20% geht gar nicht. Ist das so?
Hattest du die Thermostate im Haus alle offen? Das klingt für mich so, als bekommt die Heizung die Wärme nicht los. 12 Starts pro Brennerstunde sind schon heftig...Er hatte nämlich in den 9 Tagen 754 Starts. bei gerade mal 62 Betriebsstunden. 84 Starts am Tag.
Hattest du die Thermostate im Haus alle offen? Das klingt für mich so, als bekommt die Heizung die Wärme nicht los. 12 Starts pro Brennerstunde sind schon heftig...
Wenn meine Heizung bei 16 °C noch laufen würde, wäre sie auch nur am takten von hier bis Bagdad ....Waren aber auch 16 Grad draußen.
Das hätten wir alle gern, aber kannst du ganz schnell vergessen. Kleiner als die gerätespezifische Minimalleistung kann die Flamme halt nicht brennen.Weil sonst hätte ich einfach noch niedriger gestellt, dass da einfach nur eine Kerzenflamme brennt.
Kann man machen, bringt hier aber nicht viel, da wie gesagt die Zündleistung entscheidend ist und die ist unabhängig von der oberen Brennerleistung.Der Mensch von Wordpress hat seine Brennerleistung für Heizung auf 40% gedeckelt (untere Grenze: 20%) - bei mir ist sie natürlich 100% - macht es Sinn die Leistung nach oben zu deckeln? Legt er sonst volle Pulle direkt los?
Das geht aber auch mit niedrigeren Werten, dass die Heizung auf kleiner Flamme durchläuft.Also, entweder du stellst die Sockeltemperatur höher (z.B. auf 30 °C - tiefer kommst du sowieso nicht mit der Kesseltemperatur wenn der Brenner läuft) oder du nimmst HG01 deutlich höher (z.B. auf 20°C oder 25 °C). Damit hat das Gesamtsystem genug Zeit die Zündleistung zu verdauen und runterzumodulieren.
Das musst du uns einmal genauer erklären.Thermostate hat das Haus nicht.
Deine VL-Temperatur der Heizkurve finde ich für nur FBH ziemlich hoch mit 55°CHaus hat eine Wohnfläche von ca. 130qm auf 2 Vollgeschossen, überall Fußbodenheizung
PerfektIch fahre also komplett nach Außentemperatur.