Diskutiere Sind die Abgaswerte okay? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Leute, ich kenne mich mit den Abgaswerten der alten Vaillant Gasheizung in meiner Mietwohnung nicht aus, weil ich keine Ahnung davon habe...

Suncat

Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2023
Beiträge
1
Liebe Leute, ich kenne mich mit den Abgaswerten der alten Vaillant Gasheizung in meiner Mietwohnung nicht aus, weil ich keine Ahnung davon habe. Sind die Werte okay? Ich finde, dass die Luft so stickig ist. Kann mir einer von euch helfen?

Liebe Grüße :oops:
DSC_0001~2.JPG
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Lüften hilft
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Abgaswerte sind OK. CO 29 ppm. Erst ab ca 250 wär dringender Handlungsbedarf
 

Gast1234

Mitglied seit
25.10.2019
Beiträge
68
Heute wurde unsere Heizung gewartet. Sind die Werte OK ?

( ZBS-3-16 ma 23 Junkers Cerasmartmodul, 21 Jahre alt. Wird jährlich gewartet)

Erdgas H 12.1 %
T-Gas 32.0 C
T-Luft 23.3 C
CO2 9.8%
Verluste 0.4 %
02 4.0 %
CO 9 ppm
CO 11 ppmUnv
Lambda 1.24
ETA 99.6
Zug 0.01 hPa
T-Kessel 57 C

ps: Ich wollte keinen extra Thread dazu aufmachen, deshalb hier.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Moin, das ist max Leistung, gibt's auch min ein Protokoll?

Grundsätzlich ist dies nach Hersteller Angaben, demnach alles gut. Sicherlich kann man den co2 noch höher gehen, bis co 50 -60ppm geht das. Aber das läuft dann außerhalb der range vom Hersteller.


In der min Leistung kann man den wirklich extrem hochziehen wenn man das will. Dadurch hat man halt noch nen paar Promille bessere Verbrennung.

Abgas bei 32 Grad ist auffallend wenig. Da hat der Ofen sicherlich noch keine Betriebstemperatur gehabt.
 

Gast1234

Mitglied seit
25.10.2019
Beiträge
68
Nein, es gibt nur das. Ich habe noch die Werte aus den vergangenen Jahren. 2022 war die Temperatur höher.

2022
Erdgas H 12.1 %
T-Gas 55.5 C
T-Luft 25.9 C
CO2 9.6 %
Verluste 1.4 %
02 4.3 %
CO 16 ppm 16
CO 21 ppmUnv 20
Lambda 1.26
ETA 98.6
Zug -0.03 hPa
T-Kessel 58 C

2021
Erdgas H 12.1 %
T-Gas 32.6 C
T-Luft 23.0 C
CO2 9.5%
Verluste 0.5 %
02 4.6 %
CO 7 ppm
CO 9 ppmUnv
Lambda 1.28
ETA 99.5
Zug 0.00 hPa
T-Kessel 55 C

2020
Erdgas H 12.1 %
T-Gas 32.5 C
T-Luft 25.2 C
CO2 9.5%
Verluste 0.4 %
02 4.5 %
CO 6 ppm
CO 8 ppmUnv
Lambda 1.27
ETA 99.6
Zug 0.01 hPa
T-Kessel 55 C

2019
Erdgas H 11.8 %
T-Gas 36.2
T-Luft 24.5
CO2 9.3
Verluste 0.4
02 4.5 %
CO 8 ppm
CO 10 ppmUnv
Lambda 1.27
ETA 99.6
Zug 0.00 hPa
T-Kessel 55 C
 
Thema:

Sind die Abgaswerte okay?

Sind die Abgaswerte okay? - Ähnliche Themen

  • Abgaswerte

    Abgaswerte: Hallo wie hoch dürfen die Abgaswerte einer Brennwertheizung mit Flüssiggas sein. Hier die Werte meiner Anlage: O2 Max Last 5.1 % CO Max Last 48...
  • Abgaswerte erklären

    Abgaswerte erklären: Hallo Mein Heizungsbauer war heute bei mir und hat die Heizung gecheckt. Folgende Abgaswerte sind gemessen worden. Kann mir jemand erklären was...
  • Ölkachelofen - Kaminfeger beanstandet Abgaswerte

    Ölkachelofen - Kaminfeger beanstandet Abgaswerte: Hallo Der Kaminfeger reklamiert die Abgaswerte des Ölkachelofens. Die Frage ist, ob es möglich ist, den alten (aber super-gut heizenden) Ofen >...
  • Abgaswerte Ölheizung vitola vissmann

    Abgaswerte Ölheizung vitola vissmann: Hallo zusammen, Ich habe im offenen Keller, also kein extra Heizungsraum, meine vitola vissmann Ölheizung aus den späten 80er jahren. Betrieben...
  • Vaillant VCW255/3 - Abgaswerte im Ringspalt - Rohr undicht?

    Vaillant VCW255/3 - Abgaswerte im Ringspalt - Rohr undicht?: Liebe Spezialsiten - ich möchte nochmal an eine bereits gepostete Anfrage anknüpfen - hier alles nochmals komplett damit dieses neue Posting Sinn...
  • Ähnliche Themen

    • Abgaswerte

      Abgaswerte: Hallo wie hoch dürfen die Abgaswerte einer Brennwertheizung mit Flüssiggas sein. Hier die Werte meiner Anlage: O2 Max Last 5.1 % CO Max Last 48...
    • Abgaswerte erklären

      Abgaswerte erklären: Hallo Mein Heizungsbauer war heute bei mir und hat die Heizung gecheckt. Folgende Abgaswerte sind gemessen worden. Kann mir jemand erklären was...
    • Ölkachelofen - Kaminfeger beanstandet Abgaswerte

      Ölkachelofen - Kaminfeger beanstandet Abgaswerte: Hallo Der Kaminfeger reklamiert die Abgaswerte des Ölkachelofens. Die Frage ist, ob es möglich ist, den alten (aber super-gut heizenden) Ofen >...
    • Abgaswerte Ölheizung vitola vissmann

      Abgaswerte Ölheizung vitola vissmann: Hallo zusammen, Ich habe im offenen Keller, also kein extra Heizungsraum, meine vitola vissmann Ölheizung aus den späten 80er jahren. Betrieben...
    • Vaillant VCW255/3 - Abgaswerte im Ringspalt - Rohr undicht?

      Vaillant VCW255/3 - Abgaswerte im Ringspalt - Rohr undicht?: Liebe Spezialsiten - ich möchte nochmal an eine bereits gepostete Anfrage anknüpfen - hier alles nochmals komplett damit dieses neue Posting Sinn...
    Oben