Liebe Spezialsiten - ich möchte nochmal an eine bereits gepostete Anfrage anknüpfen - hier alles nochmals komplett damit dieses neue Posting Sinn macht.
Derzeit beschäftigt mich die Frage, ob das Rohr abgedichtet sein sollte (unter näher erklärt) oder das Abgasrohr irgendwo durchgegammelt sein könnte obwohl es an den Steckstellen (hab ich mal auseinandergesteckt) gut aussieht und wie auch die Therme erst von 2005 ist.
Ich hatte auf mein altes Posting diese Antwort als Letztes bekommen:
Hallo, was mir aufgefallen ist, wenn der O2 Gehalt im Ringspalt nur 19,9
ist dann wird das Abgasrohr ja schon irgendwo undicht sein. Sollte sich
im Ringspalt um die 20.6 bis 20.9 bewegen. Also ich denke das die
Vaillanthasen ja früher gern das Aluinnenrohr verwendet haben und das
auch bei Turbogeräten wegen Kondensation durchgegammelt ist. Problem bei
den Geräten ist auch schon mal eine nicht optimal sitzende
Kammergruppe.
Was ist mit "Kammergruppe" gemeint? Abgaskasten oben in der Therme?
Meine
Vaillant VCW255/3 wurde vom Kaminkehrer beanstandet – siehe Protokollwerte
unten.
Im Ringspalt (so ca 2.5m
Rohr gerade ohne Krümmung übers Dach) befindet sich Abgas. Es "sei wohl irgendwo
nicht richtig zusammengesteckt". O2 Differenz Ringspalt 19,90% - weitere Messwerte unten
Ich habe das geprüft. Es gibt ein 2m-Stück übers dach und dann noch ein 0.5 m direkt über der Therme. Gesteckt ist es also direkt an der Therme und dann nochmals 0.5m darüber. Es stelle sich für mich die Frage, ob da nicht ein Dichtmittel reingehört. Das Mittelrohr des doppelwandigen Rohres(Abgas) liegt ja nur so an der Therme auf. Hätte da nicht in den Spalt zw. Rohr und Therme spez. Dichtpaste reingehört? Ebenso stekct das dann nach 0.5 m nur so locker zusammmen. Da bläst doch immer etwas durch oder ist das nicht so kritisch?
Vielmehr viel mir sofort auf, dass die runde Abdeckung am
Ende des Rohrs, also außer Dach, fehlt. Dieses runde Blech ist abgefallen und ich
glaube mich mal zu erinnern es im Garten gefunden und weggeworfen zu haben – hatte
es nicht mit der Heizung in Verbindung gebracht.
Ich vermute, das verändert am Einlass die Luftströmung und er zieht deshalb mit der Frischluft Abgas ein.
Kann das sein oder denke ich da Nonsens?
Abdeckung ist von mir montiert.
Ach ja, er sagte, von den Werten sollte die Heizung wohl
auch „besser laufen können“ – so optimal wären die nicht.
Dazu fiel mir ein, dass der Heizungsmonteur – da die
Heizleistung bei ganz kalten Tagen etwas knapp ist (muss praktisch 2 Gebäude
heizen) – im Rahmen des zulässigen wie er sagte – den Gasdruck etwas erhöht hat
– Werte weiss ich nicht dazu. Kann das die Abgaswerte verschlechtern? Ich denke
da ans Auto – zu fettes Gemisch = mehr Abgas.
Protokollwerte:
O2 Gehalt im Abgas 12%
unerdünnter CO 232ppm
O2 Differenz Ringspalt 19,90%
Lufttemp. Ringspalt 46 Grad
Druckdifferenz Ringspalt -82 Pa
Wärmeträgertemparatur 46 Grad
Sauerstoffgehalt Abgas 12% Verbrennungslufttemp. 46 Grad
Druckdiff -21 Pa Abgastemparatur 135 Grad
Abgasverlust 7%
Liebe Grüße
Helmut aus Bayern
Derzeit beschäftigt mich die Frage, ob das Rohr abgedichtet sein sollte (unter näher erklärt) oder das Abgasrohr irgendwo durchgegammelt sein könnte obwohl es an den Steckstellen (hab ich mal auseinandergesteckt) gut aussieht und wie auch die Therme erst von 2005 ist.
Ich hatte auf mein altes Posting diese Antwort als Letztes bekommen:
Hallo, was mir aufgefallen ist, wenn der O2 Gehalt im Ringspalt nur 19,9
ist dann wird das Abgasrohr ja schon irgendwo undicht sein. Sollte sich
im Ringspalt um die 20.6 bis 20.9 bewegen. Also ich denke das die
Vaillanthasen ja früher gern das Aluinnenrohr verwendet haben und das
auch bei Turbogeräten wegen Kondensation durchgegammelt ist. Problem bei
den Geräten ist auch schon mal eine nicht optimal sitzende
Kammergruppe.
Was ist mit "Kammergruppe" gemeint? Abgaskasten oben in der Therme?
Meine
Vaillant VCW255/3 wurde vom Kaminkehrer beanstandet – siehe Protokollwerte
unten.
Im Ringspalt (so ca 2.5m
Rohr gerade ohne Krümmung übers Dach) befindet sich Abgas. Es "sei wohl irgendwo
nicht richtig zusammengesteckt". O2 Differenz Ringspalt 19,90% - weitere Messwerte unten
Ich habe das geprüft. Es gibt ein 2m-Stück übers dach und dann noch ein 0.5 m direkt über der Therme. Gesteckt ist es also direkt an der Therme und dann nochmals 0.5m darüber. Es stelle sich für mich die Frage, ob da nicht ein Dichtmittel reingehört. Das Mittelrohr des doppelwandigen Rohres(Abgas) liegt ja nur so an der Therme auf. Hätte da nicht in den Spalt zw. Rohr und Therme spez. Dichtpaste reingehört? Ebenso stekct das dann nach 0.5 m nur so locker zusammmen. Da bläst doch immer etwas durch oder ist das nicht so kritisch?
Vielmehr viel mir sofort auf, dass die runde Abdeckung am
Ende des Rohrs, also außer Dach, fehlt. Dieses runde Blech ist abgefallen und ich
glaube mich mal zu erinnern es im Garten gefunden und weggeworfen zu haben – hatte
es nicht mit der Heizung in Verbindung gebracht.
Ich vermute, das verändert am Einlass die Luftströmung und er zieht deshalb mit der Frischluft Abgas ein.
Kann das sein oder denke ich da Nonsens?
Abdeckung ist von mir montiert.
Ach ja, er sagte, von den Werten sollte die Heizung wohl
auch „besser laufen können“ – so optimal wären die nicht.
Dazu fiel mir ein, dass der Heizungsmonteur – da die
Heizleistung bei ganz kalten Tagen etwas knapp ist (muss praktisch 2 Gebäude
heizen) – im Rahmen des zulässigen wie er sagte – den Gasdruck etwas erhöht hat
– Werte weiss ich nicht dazu. Kann das die Abgaswerte verschlechtern? Ich denke
da ans Auto – zu fettes Gemisch = mehr Abgas.
Protokollwerte:
O2 Gehalt im Abgas 12%
unerdünnter CO 232ppm
O2 Differenz Ringspalt 19,90%
Lufttemp. Ringspalt 46 Grad
Druckdifferenz Ringspalt -82 Pa
Wärmeträgertemparatur 46 Grad
Sauerstoffgehalt Abgas 12% Verbrennungslufttemp. 46 Grad
Druckdiff -21 Pa Abgastemparatur 135 Grad
Abgasverlust 7%
Liebe Grüße
Helmut aus Bayern