Hallo,
vielen Dank für eure Beiträge,
Ich habe das anhand der Diagramme verstanden.
der Meister! von der Firma (wo wir das Material gekauft haben, der uns die Verlegung gezeigt hat (ursprünglich sollte die Firma auch die Heizkreise verlegen, haben es zeitlich nicht hinbekommen. Er hat uns die Verlegung gezeigt und auch unsere Verlegten Kreise abgenommen und für sehr gute Arbeit befunden) und die Kreise eingeteilt hat) war heute hier um sich das anzuschauen.
Er sagte es sei alles in Ordnung und er sei bestens zufrieden. Er hat die Pumpe auf Propotionaldruck Stufe 2 gestellt. Die Kreise mit 109 und 111m bringen jetzt ca. 2.1l/min und 2l/min.
Wenn ich aber mit einer Heizlast von 75w/m² rechne , bekomme ich eine Durchflussmenge von 2,36 bzw. 2,46l/min heraus.
Ebenso hat er sich die Heizkurve an unserem Heizung im Keller angeschaut. (wäre auch alles i.O.) - Die Heizkurve bei der Siegermatic S12AB steht auf 1 (Wenn ich das richtig sehe, müsste die Heizung bei momentanen knapp 10 Grad Außentemp. ca. 50 Grad Vorlauftemp. produzieren - Die Heizung heizt den Kessel auf ca. 85° Vorlauftemp. 78°. Kann das i.O. sein? -> ICH hatte die Vermutung der Außenfühler gibt falsche Werte vor. Er sagte das es i.O. wäre. Kann ich den Fühler prüfen?
Sorry für die vielen Fragen.
vielen Dank.
mfg