Radiator-Fußbodenheizung Kombination - Wie am besten?

Diskutiere Radiator-Fußbodenheizung Kombination - Wie am besten? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Bei welchem Druckverlust? 0?? - Dann stimmen die 2,2 m³ Eine Fußbodenheizung hat aber i.d.R ca 3,5 - 5 m - meist um die 4,5 m Druckverlust...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
devilor schrieb:
Die Pumpe sollte doch lt. Datenblatt 2,2m3 schaffen.
Bei welchem Druckverlust? 0?? - Dann stimmen die 2,2 m³
Eine Fußbodenheizung hat aber i.d.R ca 3,5 - 5 m - meist um die 4,5 m Druckverlust. Hier schafft die 40er Pumpe um die 200l - also nicht ausreichend

Die 60er Pumpe schafft hier 1,2 m³ - also ausreichend
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

devilor schrieb:
Die Pumpe sollte doch lt. Datenblatt 2,2m3 schaffen.
Wo siehst du das denn....???
Unbenannt.PNG

LG ThW
 

devilor

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2015
Beiträge
40
Hallo,
vielen Dank für eure Beiträge,
Ich habe das anhand der Diagramme verstanden.
der Meister! von der Firma (wo wir das Material gekauft haben, der uns die Verlegung gezeigt hat (ursprünglich sollte die Firma auch die Heizkreise verlegen, haben es zeitlich nicht hinbekommen. Er hat uns die Verlegung gezeigt und auch unsere Verlegten Kreise abgenommen und für sehr gute Arbeit befunden) und die Kreise eingeteilt hat) war heute hier um sich das anzuschauen.
Er sagte es sei alles in Ordnung und er sei bestens zufrieden. Er hat die Pumpe auf Propotionaldruck Stufe 2 gestellt. Die Kreise mit 109 und 111m bringen jetzt ca. 2.1l/min und 2l/min.

Wenn ich aber mit einer Heizlast von 75w/m² rechne , bekomme ich eine Durchflussmenge von 2,36 bzw. 2,46l/min heraus.
Ebenso hat er sich die Heizkurve an unserem Heizung im Keller angeschaut. (wäre auch alles i.O.) - Die Heizkurve bei der Siegermatic S12AB steht auf 1 (Wenn ich das richtig sehe, müsste die Heizung bei momentanen knapp 10 Grad Außentemp. ca. 50 Grad Vorlauftemp. produzieren - Die Heizung heizt den Kessel auf ca. 85° Vorlauftemp. 78°. Kann das i.O. sein? -> ICH hatte die Vermutung der Außenfühler gibt falsche Werte vor. Er sagte das es i.O. wäre. Kann ich den Fühler prüfen?


Sorry für die vielen Fragen.

vielen Dank.
mfg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.514
[#post105052']Die Heizkurve bei der Siegermatic S12AB steht auf 1 (Wenn ich das richtig sehe, müsste die Heizung bei momentanen knapp 10 Grad Außentemp. ca. 50 Grad Vorlauftemp. produzieren[/quote]

Viel zu hoch eingestellt, je nach Stand der Gebäudeisolierung reichen hier Einstellungen der Heizkurve von 0,6 bis 0,8 aus. Das wird wohl ein System mit Kunststoffrohr sein. Ist der vorgeschriebene Maximalthermostat überhaupt vorhanden ? 50°C warmes Heizungswasser bei - 10°C Außentemperatur wäre akzeptabel.
 

devilor

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2015
Beiträge
40
Hallo Tricotrac,
Die Heizung versorgt ja viele Radiatoren. Die FBH wird am Verteiler über die Strawa VA 130/6 Regelgruppe samt Pumpe und Thermostaten auf 50°C Vorlauftemp- gehalten.
Bei der Frage ging es ja darum, ob das i.O. sein kann, wenn die Heizkurve auf 1 steht, knapp 10°C AT sind, der Kessel trotzdem auf fast 80°C aufheizt?
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Bist du dir sicher das in dem Moment das Gerät nicht Warmwasser bereitet hat?
 

devilor

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2015
Beiträge
40
Hallo,
Die Lampe für die Warmwasserpumpe leuchtete nicht. Es ist jedes mal sobald die Heizung anspringt so, dass sie auf deutlich über 70℃ hoch heizt (Heizungsvorlauf) Kesseltemperatur liegt bei Ca. 85℃
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Wie schnell geht die Temperatur eigentlich hoch?
 

devilor

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2015
Beiträge
40
Das dauert schon sehr lange, also ich bin nie so lang dabei stehen geblieben, aber so 10-15min läuft die Heizung schon. (geschätzt, höre die Heizung bei mir in der Wohnung) bei ca. 60°C Kesseltemperatur springt Sie an.
 
Thema:

Radiator-Fußbodenheizung Kombination - Wie am besten?

Radiator-Fußbodenheizung Kombination - Wie am besten? - Ähnliche Themen

  • Radiatoren werden nicht warm

    Radiatoren werden nicht warm: Hallo Ich besitze wolf cgs2-20/160L Kann mir jemand helfen die Radiatoren werden nicht Warm, Vorlaufleitung ist Kalt. Die Anlage erreicht sein...
  • Heizung (FBH und Radiatoren) funktionieren nicht richtig

    Heizung (FBH und Radiatoren) funktionieren nicht richtig: Hallo im die Runde aus dem Saarland, wir haben ein Einfamilienhaus mit einer Ölheizung und diese lässt mich nicht richtig schlafen. :-((...
  • Wolf CGB-2-20 mit Radiatoren - passen die Einstellungen so?

    Wolf CGB-2-20 mit Radiatoren - passen die Einstellungen so?: Hallo, ich habe eine Wolf CGB-2-20 in einem 150m2 Haus; frisch saniert und gedämmt. Es gibt keine Fußbodenheizung; Folgende Radiatoren sind...
  • Kombination Wärmepumpe mit Fussbodenheizung und Radiatoren

    Kombination Wärmepumpe mit Fussbodenheizung und Radiatoren: Zur Historie: die bestehende über 20 Jahre alte Ölheizungsanlage mit Fussbodenheizung (80% der Wohnfläche) und Radiatoren (20% der Wohnfläche)...
  • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung (RTL) in Verbindung mit Radiatoren?!

    Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung (RTL) in Verbindung mit Radiatoren?!: Hallo zusammen, ich bin dabei unsere Heizungsanlage zu optimieren, dazu will ich natürlich auch einen Hydraulischen Abgleich machen, damit jeder...
  • Ähnliche Themen

    Oben