Habe ich jetzt mal so eingestellt.Stell 50 °C ein
Versuche mal 5K
Abschalten!
Zirkulation vorhanden?
Legionellen kann aus, weil das Warmwasser sowieso jeden Tag komplett aufgebraucht wird und daher keine Gefahr besteht?
Zirkulation ist vorhanden, allerdings nur eine sehr kurze.
Die min. Drehzahl der UWP steht auf 10%.Dann würde ich sagen, dass die Umwälzpumpe die Wärme nicht aus dem Kessel bekommt. Bei mir hat geholfen die min. Drehzahl der umwälzpumpe zu erhöhen.
Eigentlich sollte das aber vom HB oder ökofen richtig eingestellt werden. Ich will gar nicht wissen wie viel mies eingestellte Kessel von ökofen überall rumstehen.
Wird BR=1 durch die Zeiteinstellung der Heizung bestimmt? Die ist nämlich von 6-22 Uhr definiert, Sperrzeiten beginnt ab 21 Uhr. Genau in dieser Zeit wird die KT-Soll immer auf der Regeltemperatur von 75 Grad im Graphen angezeigt.das wäre dann was Neues, bei meiner Einstellung ist KT-Soll die FreigabeTemperatur der Umwälzpumpe (Menü Pellematic/UWP siehe Ausschnitt, liegt bei mir anlagen bedingt auf min 60Grad., nicht zu verwechseln mit der Regeltemeperatur im Menü Pellematic/Einstellungen
Anhang anzeigen 37648
KT-Soll liegt nur an wenn BR=1 dann nicht mehr. Bei dir ist jedoch KT-Soll Ständig hoch, und deshalb wird die Anlage wie @Pille beschreibt in die Abschaltung hereinlaufen, und sobald die KT um den Hyteresewert abgekühlt ist, wird weiter geheizt.
wie
also ich bleibe dabei, da hat sich jemand ganz schön böse vertipselt.
Es gilt den Grund zu finden, warum bei dir KT-soll so hoch und dann noch fix ist.
Schau doch bitte mal die Freigabetemperatur der UWP im Menü Pellematic/UWP an
Anhang anzeigen 37647
Bei deiner condens solltest du noch tiefer gehen können.
MfG
Freigabetemperatur der UWP ist auf 35 Grad eingestellt.