Keine Ahnung. Das ist kein Spezifischer wert...
Ich schalt den raumeinfluss dann mal aus
Warum?? Aber ja hier gehen die Meinung auseinander. Ich bin Befürworter für diese Raumaufschaltung. Ich würde denn bei dir erstmal auf 5 stellen...
Die Heizkörper müssen dennoch auf max.
Hintergrund:
Der CW hat einen Temperatur sensor integriert. Wenn du die Heizkörper auf max stellst, bekommt die ZBS auch die Wärme in den Heizkörper, somit auch in den Wohnraum übertragen. Der CW misst nun die Temperatur Vorlauf und ver gleicht die Raum Temperatur Soll und Ist wert, und passt die Außentemperatur Kurve etwas an.
So wird im gewissen rahmen die Einstellung: Auslegung selbständig korrigiert.
Je höher der Raumeinfluss desto höher die Berechtigung die Temperatur zu korregieren.
Sollte diese automatische Korrektur nicht gewünsch werden ( z.b. ein Kamin ofen würde den CW regler beeinflussen) so musst du den wert auf 0 Stellen und die Temperatur regler derHeizkörper auf Max stellen.
Dann jeden tag Die Auslegungstemperatur runter drehen, bis es "gefühlt" warm genug ist.