UND ? Wird die gewünschte Raumtemperatur auch erreicht ?
Ich habe heute morgen die Räume mit einem Innenraum-Thermometer gemessen.
21-22° wurden angezeigt.
Die Regler habe ich auf Stufe 6 gestellt. Stufe 6 sind eigentlich 30°.
Ja! gehe mal davon aus.
Wenn das Haus kein Wintergarten ist, würde das ca. 2 Watt /m² ausmachen gegenüber 2- Fachverglasung. Bedeutung hat die Bauhülle und Witterungsbedingungen, Lage und Begünstigungen, z.B. Doppelhaushälfte.
Rechne 2x, 1x mit 100 und 1x 120 W/m² Und schau dir an was das bedeutet. Kannst ja dann den Mittelwert nehmen.
Es handelt sich um ein Atrium-Bungalow ohne Keller. Ich bin in der Bungalow-Reihe in der Mitte (rechts und links docken die Nachbarhäuser an).
Hat die doch recht hohe Spreizung von 10K einen besonderen Grund?
Davon hab ich leider keine Ahnung. Sorry.
Ich habe heute bei Selfio nochmals angerufen und paar Fragen bezüglich de Ventile gestellt.
Der Berater hat mir gesagt, dass ich alle Ventile nicht komplett aufdrehen darf, sonst kann ich insbesondere bei den letzten Ventile den Durchfluss pro Minute nicht erhöhen. Die Anordnung der Anschlüsse bei mir sind wie folgt:
1. Büro mit 16 qm.
2. Kinderzimmer mit 9 qm
3. Bad mit 6 qm
4. Gäste WC und ein Teil vom Flur 7 qm
5. Kinderzimmer mit 10 qm
6. Schlafzimmer mit 16 qm
7. Küche 13 qm (ein Heizkreis) + Wohnzimmer 32 qm (drei Heizkreise) mit insgesamt 45 qm (anstatt 55 qm, sorry hab mich oben verschrieben.)
Somit komm ich auf folgende Ergebnisse:
Büro: 2,76 L/min
Kind1: 1,55 L/min
Bad: 1,03 L/min
Gäste-WC: 1,21 L/min
Kind2: 1,72 L/min
Schlafzimmer: 2,76 L/min
Küche: 2,24 L/min
Wohnzimmer: 7,23 L/min / 3 Heizkreise = 2,41 L/min pro Heizkreis
Bedarf 120 W pro qm und Spreizung 10K verwendet.
Dürfte so richtig sein. Oder?