Hallo zusammen,
Ich schreibe zuest mal etwas über unser Haus und deren Heizung, wir haben 2010 ein Reihenmittelhaus aus den 60er Jahren mit einerm Viessmann Öl Heizung gekauft, bei der sanierung 2010 hat die Heizung die Aufgabe der Warmwasseraufbereitung bekommen (Viessmann Vitocell 300-W 200) und es wurden alle Heizkörper in den Räumen getauscht ( von Rippen auf Flach). Wir haben die "alte" Ölanlage aus 1886 mit Brenner Elco (1994) bewust im haus gelassen da wir weiter Sanieren wollten.
so 2011/2012 haben wir die Fassage mit einem WDVS (U-Wert 0,17 ) versehen und alle fenster auf 3fachvergasung mit Ug = 0,75 umgestellt, der Keller ist Isoliert worden ( außen ) und es ist ein Holzkamin aufgestellt worden (nicht an die Heizung angeschlossen )
jetzt sind die HK im den Räumen zu Groß für 55/35°C VL und ich würde gerne auf VL 35/20-25°C runter gehen, dazu habe ich die Heizkurve auf 0,2 gestellt, ich messen die VL am Hanhblock (1. HK im Strang ) und die ist bei 45°C.... (IR-Thermo..)
Was wir bis jetzt gemacht haben!
- die WW vorrangschaltung Aktiviert damit die Heizkreilaufpumpe ( grundfos alpha-2) geht dann nich mehr mit den wenn WW bedarf besteht!
- die Verschiebung der Heizungskurve habe ich auch -5°K gestellt
- AF hat 107Ohm bei 19/20°C
- Drehknopf Tagestemp steht auf 0
- Nachtabsekung aus
... jetzt habe ich am Anschluss Block den zettel für die belegung gefunden da steht bei 2 Vorlauffühler und bei uns nichts angeschlossen... welcher Fühlemr muss da hin ? (Viessmann Nr.) und wie muss ich den am Rohr anbringen ? leigt das darann das die Heizung immer noch 45°C macht oder wie regeld die Heizung die VL-Temp über die Kessel Temp im Heizbetreib ?
Ich habe schon überlegt ob wir einen Mischer brauchen wir die Viessmann steuerung das gar nicht kann!
Wir wollen die Heizung noch so Lange wie möglich Nutzen denn wir haben noch 6000L Öl und brauchen im jahr nur 1000L dann gibt es ggf einen Gas heizung (Brenner).
Gruß und dank Christian
Ich schreibe zuest mal etwas über unser Haus und deren Heizung, wir haben 2010 ein Reihenmittelhaus aus den 60er Jahren mit einerm Viessmann Öl Heizung gekauft, bei der sanierung 2010 hat die Heizung die Aufgabe der Warmwasseraufbereitung bekommen (Viessmann Vitocell 300-W 200) und es wurden alle Heizkörper in den Räumen getauscht ( von Rippen auf Flach). Wir haben die "alte" Ölanlage aus 1886 mit Brenner Elco (1994) bewust im haus gelassen da wir weiter Sanieren wollten.
so 2011/2012 haben wir die Fassage mit einem WDVS (U-Wert 0,17 ) versehen und alle fenster auf 3fachvergasung mit Ug = 0,75 umgestellt, der Keller ist Isoliert worden ( außen ) und es ist ein Holzkamin aufgestellt worden (nicht an die Heizung angeschlossen )
jetzt sind die HK im den Räumen zu Groß für 55/35°C VL und ich würde gerne auf VL 35/20-25°C runter gehen, dazu habe ich die Heizkurve auf 0,2 gestellt, ich messen die VL am Hanhblock (1. HK im Strang ) und die ist bei 45°C.... (IR-Thermo..)
Was wir bis jetzt gemacht haben!
- die WW vorrangschaltung Aktiviert damit die Heizkreilaufpumpe ( grundfos alpha-2) geht dann nich mehr mit den wenn WW bedarf besteht!
- die Verschiebung der Heizungskurve habe ich auch -5°K gestellt
- AF hat 107Ohm bei 19/20°C
- Drehknopf Tagestemp steht auf 0
- Nachtabsekung aus
... jetzt habe ich am Anschluss Block den zettel für die belegung gefunden da steht bei 2 Vorlauffühler und bei uns nichts angeschlossen... welcher Fühlemr muss da hin ? (Viessmann Nr.) und wie muss ich den am Rohr anbringen ? leigt das darann das die Heizung immer noch 45°C macht oder wie regeld die Heizung die VL-Temp über die Kessel Temp im Heizbetreib ?
Ich habe schon überlegt ob wir einen Mischer brauchen wir die Viessmann steuerung das gar nicht kann!
Wir wollen die Heizung noch so Lange wie möglich Nutzen denn wir haben noch 6000L Öl und brauchen im jahr nur 1000L dann gibt es ggf einen Gas heizung (Brenner).
Gruß und dank Christian