rastra
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.09.2017
- Beiträge
- 29
Hallo, das konkrete Problem noch einmal an dieser Stelle: Wir haben eine ca. 110 m² Altbauwohnung gemietet, zwar neue Fenster, aber sonst nicht sonderlich gedämmt. Insb. Wohnzimmer und Bad Außenwände. Geheizt wird mit der Kombitherme Cerastar Comfort ZWR24-7KE23, aktuell raumgesteuert mit einem Regler CR 100. Der sitzt, nicht ideal, im Flur neben der Wohnungstür, ist aber erst einmal so. Sollwert dort tagsüber 21 Grad, Nachtabsenkung 18 Grad.
Mein Problem ist, dass die Therme taktet. Brenner springt kurz an, Temperaturanzeige geht nach oben, nach wenigen Sekunden ist, bspw. 50 Grad erreicht, dann geht der Brenner wieder aus. Dann ein paar Minuten Ruhe, das Spiel geht von vorne los. Der am Regler eingestellte Wert wird regelmäßig nicht erreicht.
Die Heizkörper sind dann regelmäßig nicht wirklich warm geworden - insbesondere im Wohnzimmer, das einerseits am weitesten entfernt liegt, woandererseits der Heizbedarf am höchsten ist. Und auch im Bad, direkt neben Therme, ist der Heizkörper mittlerweile immer auf "5", aber er wird auch nur selten warm. Meistens kalt/handwarm.
Ich habe den Eindruck, dass alles daran liegt, dass die Therme abregelt, weil ein dort eingestellter Wert (Vorlauf) erreicht wird; dass die Solltemperatur vom Regler nicht erreicht wird, spielt deswegen gar keine Rolle. - Und ich habe den Eindruck, dass dann nicht genug warmes Heizwasser für den Kreislauf produziert wurde.
Andererseits war ein hier und in anderen Foren in solchen Fällen nagegelegt worden, die Ventile an den Heizkörpern aufzureißen und Vorlauftemperatur nicht zu hoch einzustellen, "damit die Wärme wegkommt".
Also: Vorlauftemperatur nach oben ? Aber sollte meine Therme nicht "modulieren", also das direkt über die Verbrennung regeln können?
Wozu ratet Ihr mir? Vielen Dank!
Mein Problem ist, dass die Therme taktet. Brenner springt kurz an, Temperaturanzeige geht nach oben, nach wenigen Sekunden ist, bspw. 50 Grad erreicht, dann geht der Brenner wieder aus. Dann ein paar Minuten Ruhe, das Spiel geht von vorne los. Der am Regler eingestellte Wert wird regelmäßig nicht erreicht.
Die Heizkörper sind dann regelmäßig nicht wirklich warm geworden - insbesondere im Wohnzimmer, das einerseits am weitesten entfernt liegt, woandererseits der Heizbedarf am höchsten ist. Und auch im Bad, direkt neben Therme, ist der Heizkörper mittlerweile immer auf "5", aber er wird auch nur selten warm. Meistens kalt/handwarm.
Ich habe den Eindruck, dass alles daran liegt, dass die Therme abregelt, weil ein dort eingestellter Wert (Vorlauf) erreicht wird; dass die Solltemperatur vom Regler nicht erreicht wird, spielt deswegen gar keine Rolle. - Und ich habe den Eindruck, dass dann nicht genug warmes Heizwasser für den Kreislauf produziert wurde.
Andererseits war ein hier und in anderen Foren in solchen Fällen nagegelegt worden, die Ventile an den Heizkörpern aufzureißen und Vorlauftemperatur nicht zu hoch einzustellen, "damit die Wärme wegkommt".
Also: Vorlauftemperatur nach oben ? Aber sollte meine Therme nicht "modulieren", also das direkt über die Verbrennung regeln können?
Wozu ratet Ihr mir? Vielen Dank!