Hallo zusammen,
wir haben in unserem neugebauten Einfamilienhaus eine Junkers Cerapur ZSB14-5C21 verbaut. Diese Heizung versorgt ausschließlich die Fußbodenheizung des gesamten Hauses (250 m²inkl. Keller). Die Warmwasserbereitung erfolgt über eine Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung. Die Systeme laufen getrennt, es gibt keine Verbindungzwischen den Systemen.
Die Anlage wurde von einem Fachmann geplant, eingebaut hat sie der Onkel meiner Frau (ehemaliger Installateur) in Absprache mit einem Heizungsfachbetrieb. Sie läuft, macht das Haus schön warm und ist auch bereits vom Schornsteinfeger abgenommen.
Nun zu meiner Frage: An der Cerapur hängt eine hydraulische Weiche mit Wilo-Pumpe. Die Pumpe und sämtliche Fühler sind direkt an der Cerapur angeschlossen. Die Pumpe nach der Weiche macht das, was in der Anleitung steht, sie läuft dauerhaft sobald die Cerapur eingeschaltet ist.
Wir haben noch ein Modul namens MM100 hier liegen, dass wir nicht verbaut haben, da uns niemand erklären konnte, welchen Vorteil das Modul hat. Nicht mal die Hotline von Junkers selber. Hat die Regelung mit MM100 einen Vorteil gegenüber dem jetzigen Anschluss? Wie bereits eingangs erwähnt, macht die Cerapur nur Fußbodenheizung.
Da das nur Kabel und Fühler sind, könnten wir ggf. das MM100 noch ohne großen Aufwand verbauen, wenn wir wüssten ob es sich lohnt. Wenn es uns nix bringt und alles nur komplizierter macht, dann bleibt das Ding draußen.
Ich würde mich freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
Viele Grüße
Flo
wir haben in unserem neugebauten Einfamilienhaus eine Junkers Cerapur ZSB14-5C21 verbaut. Diese Heizung versorgt ausschließlich die Fußbodenheizung des gesamten Hauses (250 m²inkl. Keller). Die Warmwasserbereitung erfolgt über eine Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung. Die Systeme laufen getrennt, es gibt keine Verbindungzwischen den Systemen.
Die Anlage wurde von einem Fachmann geplant, eingebaut hat sie der Onkel meiner Frau (ehemaliger Installateur) in Absprache mit einem Heizungsfachbetrieb. Sie läuft, macht das Haus schön warm und ist auch bereits vom Schornsteinfeger abgenommen.
Nun zu meiner Frage: An der Cerapur hängt eine hydraulische Weiche mit Wilo-Pumpe. Die Pumpe und sämtliche Fühler sind direkt an der Cerapur angeschlossen. Die Pumpe nach der Weiche macht das, was in der Anleitung steht, sie läuft dauerhaft sobald die Cerapur eingeschaltet ist.
Wir haben noch ein Modul namens MM100 hier liegen, dass wir nicht verbaut haben, da uns niemand erklären konnte, welchen Vorteil das Modul hat. Nicht mal die Hotline von Junkers selber. Hat die Regelung mit MM100 einen Vorteil gegenüber dem jetzigen Anschluss? Wie bereits eingangs erwähnt, macht die Cerapur nur Fußbodenheizung.
Da das nur Kabel und Fühler sind, könnten wir ggf. das MM100 noch ohne großen Aufwand verbauen, wenn wir wüssten ob es sich lohnt. Wenn es uns nix bringt und alles nur komplizierter macht, dann bleibt das Ding draußen.
Ich würde mich freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
Viele Grüße
Flo