Buderus Logaplus WPLS.2-4 WPLS6.2 RE aus 2017

Diskutiere Buderus Logaplus WPLS.2-4 WPLS6.2 RE aus 2017 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, mir werden die Fehlermeldungen im Bild 1+2 angezeigt. Zusätzlich ist auch eine von drei Sicherung für die WP Außeneinheit raus...

Markus Herz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
6
Hallo zusammen,
mir werden die Fehlermeldungen im Bild 1+2 angezeigt. Zusätzlich ist auch eine von drei Sicherung für die WP Außeneinheit raus geflogen.
Ich habe die Hauptsicherung der Anlage ausgestellt, die Sicherung der WP wieder eingeschaltet und die Hauptsicherung eingelegt.
Die Heizung läuft wieder, aber Fehler 5246 wird noch angezeigt.
Hat jemand eine Idee ?
Kann oder muss man die Anlage resetten ? Wenn ja wie funktioniert das ?

Freue mich auf eure Lösungsvorschläge
Gruß
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Moin, Fehlercode plus Sicherung deutet auf eine defekte E- Patrone hin.

STB ausgelöst, und verriegelt.
 

Markus Herz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
6
Ich hatte das mit dem STB schon mal im Forum gelesen und den Deckel der Inneneinheit geöffnet.
Finde da nix zum entriegeln. Kannst du mir das anhand von einem Bild zeigen was ich machen muss
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Frontdeckel auf, guckt ein der Knopf an dem Elektro Anschluss schon an.
 

Markus Herz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
6
Dann mal danke. Die Anlage muss ja sicherlich eingeschaltet bleiben. Ich drück den dann mal paar Sekunden. Und sorry bin halt kein Heizungsfachmann
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Oder aber vom Fachmann prüfen lassen .... Wenn man Pech hat passiert folgendes: ist der E stab defekt, kann die Sicherung wieder auslösen, aber der STB nicht mehr. Ende vom Lied, du bekommst du WP nicht mehr an.

Ist keine Seltenheit.
 

Markus Herz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
6
Ok die Kiste ist auf. Siehe Bild. Den braunen Knopf gedrückt. Da klickt nix bei ausgeschalteter Anlage. Bei eingeschalteter hört man zumindest was. Der Fehler ist aber immer noch da.
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Also, wegen der Sicherungen ist es sehr naheliegend, das der STB ausgelöst hat.

Diese Fehlermeldung kann auch Wassermangel bedeuten. Passt aber nicht zu den ausgelösten Sicherungen
 

Markus Herz

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2024
Beiträge
6
Wassermangel ist das nicht. Ist genug in der Anlage.
Habs versucht mit dem fest drücken. Leider erfolglos.
Vermute mal das ist dann doch der elektronische Zuheizer. Kann den ein Fachbetrieb wechseln oder muss dafür der Bud. Kundendienst anreisen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Vermute mal das ist dann doch der elektronische Zuheizer
Ein defekter Zuheizer kann erst mal nicht diese Meldung generieren. Das kann nur geschehen, wenn der STB oder Wasserdruckschalter ausgelöst haben.

Alle Reperaturen kann der fachkundige Fachbetrieb durchführen
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Man beachte den Weg vom STB... Also ein paar Möglichkeiten gibt's da noch. Aber das nur für den Fachmann.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Danke fürs Feedback. Ist schon krass....

Ich bin mittlerweile dabei, dort keine Last mehr über die schütz Schaltung laufen zu lassen, sondern nutze nur noch ein schaltrelais für die EVU Schaltung.

Geht aber nicht bei jedem EVU....
 
Thema:

Buderus Logaplus WPLS.2-4 WPLS6.2 RE aus 2017

Buderus Logaplus WPLS.2-4 WPLS6.2 RE aus 2017 - Ähnliche Themen

  • Einstellung Buderus Logaplus GB172i 2-15 Frühling/Herbst Winter

    Einstellung Buderus Logaplus GB172i 2-15 Frühling/Herbst Winter: Hallo, meine Frage zur im letzten Jahr eingebauten Heizung Buderus Logaplus GB172i 2-15: wie muss diese für Frühling/Herbst und Winter...
  • Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??

    Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??: Guten Abend, bin zum ersten Mal in der Situation im Winter in den Urlaub zu fahren und mir ist die Urlaubseinstellung am RC310 mit der Buderus...
  • Ausgleichsgefäß Buderus Logaplus GB182i-20

    Ausgleichsgefäß Buderus Logaplus GB182i-20: Hi, nach längerem beobachten scheint unser Ausgleichsgefäß defekt. Nachdem wir plötzliche Druckabfälle hatten (in einem anderen Thread behandelt)...
  • Buderus Logaplus GB18i.2-20 verliert Druck wenn Strom weg

    Buderus Logaplus GB18i.2-20 verliert Druck wenn Strom weg: Hallo, unsere Gastherme (jetzt ca 6 Monate alt) verliert immer massiv Druck, wenn längere Zeit der Strom weg ist. So geschehen vor ein paar...
  • Buderus Logaplus GB18i.2-20 MX300 mit RC120 RF Hilfe

    Buderus Logaplus GB18i.2-20 MX300 mit RC120 RF Hilfe: Hallo zusammen, wir haben vor 2 Monaten oben genannte Heizung mit Außentemperaturfühler eingebaut bekommen. Eingebaut ist ebenfalls das MX300...
  • Ähnliche Themen

    Oben