Hier Befindet sich die Buderus Kessel Regelung
im Brauchwasser Vorrang
Bitte mal
den Schornsteinfeger Prüfschalter (ganz rechts hier im Foto unter der Schutzklappe) Aktivieren, alle drei Schalter auf Hand stellen und den Kessel Regler
auf + 65°C stellen. Nun müßte der Heizung Kessel nur auf dem Kessel Regler mit + 65° C ständig Fahren. Auch das Brauchwasser wird dann eine Temperatur von +65°C zum Testen haben. Läuft jetzt der Heizung Kessel mit dieser Einstellung, dann sind die Mechanischen Kesselregler soweit in Ortnung.
Passt das nicht, dann mit ein Digital Messgerät deren Fühler mit
in die Heizung Kessel Fühlerhülse stecken. Und schon kann recht einfach Festgestellt werden, wer Letzlich der Übeltäter dort ist. Das mit der Buderus Kessel Einsteck Platine M 004
ist nicht so Üblich, die würden wir erst mal Vorab lassen. Denn diese war Früher immer
die Teuerste Platine in dieser recht Bewährten Kessel Regelung.
I
n vielen Fällen sind die beiden Mechanischen Regler (TW und STB)
Abgängig, und diese sind noch auf den Ersatzteil Markt zum Moduraten Preis zu haben.. Und die Orginal Buderus Temperatur Anzeige ist nur
eine Grob Anzeige, die für genaue Überprüfungen daher nicht so gut Geeignet ist. Denn ein Digital Messgerät
in der Kessel Fühler Tauchhülse zum genauen Überprüfen, das ist das Maß der Dinge...
Wir sind jetzt auf Ihre (weitere Überprüfung) und deren Bericht hier Gespannt...