Uhrologe
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.10.2023
- Beiträge
- 11
Hallo zusammen,
Kurzes Update:
Spule Magnetventil durch Neuteil ersetzt, leider keine Änderung.
Feuerungsautomat durch vom Verkäufer geprüften Ersatz eingebaut, keine Änderung.
Leitung zum Magnetventil abgegriffen und gemessen: Solange die Brennerflamme da ist, volle Spannung an der Spule. Spannung an der Spule bleibt dann für cirka 5 Sekunden weg, Brennerflamme erlischt und die Spannung kommt nach 5 Sekunden wieder, Brenner zündet erneut für circa 30 Sekunden, dann wieder Spannung weg und Flamme erlischt.
Mein Verdacht war die Flammenüberwachung, wenn der Brenner läuft und ich ziehe den Fotowiderstand heraus und beleuchte diesen mit einer Taschenlampe läuft der Brenner ohne Unterbrechung.
Ich habe den Fotowiderstand gemessen: Bei Dunkelheit unendlicher Widerstand, beleuchtet mit LED Taschenlampe ungefähr 950 Ohm.
Hat jemand Meßwerte zu diesem Flammenüberwacher? Habe ihn als Ursache in Verdacht.
Gruß
Werner
Kurzes Update:
Spule Magnetventil durch Neuteil ersetzt, leider keine Änderung.
Feuerungsautomat durch vom Verkäufer geprüften Ersatz eingebaut, keine Änderung.
Leitung zum Magnetventil abgegriffen und gemessen: Solange die Brennerflamme da ist, volle Spannung an der Spule. Spannung an der Spule bleibt dann für cirka 5 Sekunden weg, Brennerflamme erlischt und die Spannung kommt nach 5 Sekunden wieder, Brenner zündet erneut für circa 30 Sekunden, dann wieder Spannung weg und Flamme erlischt.
Mein Verdacht war die Flammenüberwachung, wenn der Brenner läuft und ich ziehe den Fotowiderstand heraus und beleuchte diesen mit einer Taschenlampe läuft der Brenner ohne Unterbrechung.
Ich habe den Fotowiderstand gemessen: Bei Dunkelheit unendlicher Widerstand, beleuchtet mit LED Taschenlampe ungefähr 950 Ohm.
Hat jemand Meßwerte zu diesem Flammenüberwacher? Habe ihn als Ursache in Verdacht.
Gruß
Werner