Alle 33...35 Tage geht der Ölbrenner auf Störung. Die Ursache ist (noch) unbekannt. Das obige Foto zeigt den FloCo-Top-2KM Si bei voll aktivem Ölbrenner (Heizöl verbrennend, 21 kW Brenner 1-stufig).
Wieviele Antworten hast du zu diesem Thema schon bekommen ? Reichen 500? Und die Ölleitung it immer noch falsch. Falcher Durchmesser, falsches Dichtmaterial.Die Ursache ist (noch) unbekannt.
Der Buderus Logatop BE1.1-21 Brenner braucht einen Zug von 8 Pascal. Die Zugbegrenzerklappe ist auf 8 Pascal eingestellt. Die letzte Messung des Schornsteinfegers (01.10.2019) über 30 Sekunden hat einen Zug von 8 Pascal ergeben.Stimmt der Schornsteinzug...?
Hausdoc, du weißt doch: Geschichten aus tausend und einer Nacht!Wieviele Antworten hast du zu diesem Thema schon bekommen ? Reichen 500? Und die Ölleitung it immer noch falsch. Falcher Durchmesser, falsches Dichtmaterial.
Mit Verlaub: Usinn.Der Ölleitungs-Rohrinnendurchmesser von 8 mm ist vorteilhaft, weil die Ölpumpe sich dann nicht so sehr anstrengen muss das Heizöl aus dem Tank gesaugt zu bekommen
Da sollte ein metallischer Dichtring rein.Das Teflonband am Afriso FloCo-Top-2KM Si ist nur für die äußere Abdichtung verwendet worden.
Das ist kein Unsinn, sondern das was mir ein SHK-Monteur erklärt hat. Oder hat der etwa keine Ahnung mit Ende 50?Mit Verlaub: Usinn.
Da sollte ein metallischer Dichtring rein.
Wo in Gottes Namen ist da eine Drossel dran? Afriso FloCo-Top-2KM Si mit Absperrventil, Überdrucksicherung mit integriertem Rückschlagventil, Umschaltventil für Einfach-/Mehrfachfilterung, Manometer, Entleerventil, 2-fach redundanter Schwimmerkammer und Oventrop Sinterkunststofffilter mit rotem Bajonett (25 - 40 µm, 100 cm² Filteroberfläche), alles klar!?Stell mal die Drossel am Filter größer...
DAS kann nicht sein, da "Nebenluftvorrichtungen nach DIN 4795" einen blockierten Minesteinstellwert von 10 Pa haben. Ein MESSwert von 8 Pa wäre zwar denkbar - bei geschlossener Regelscheibe der Nebenluftvorrichtung (andernfalls wäre diese defekt oder unzulässig manipuliert) - aber eher unrealistisch, bezogen auf übliche Außentemperatur 1.10. von um-die 15 Grad und 8-10m wirksamer Schornsteinhöhe.Die Zugbegrenzerklappe ist auf 8 Pascal eingestellt. Die letzte Messung des Schornsteinfegers (01.10.2019) über 30 Sekunden hat einen Zug von 8 Pascal ergeben.
Ich meine K. Umschaltventil für Einfach-/MehrfachfilterungWo in Gottes Namen ist da eine Drossel dran? Afriso FloCo-Top-2KM Si mit Absperrventil, Überdrucksicherung mit integriertem Rückschlagventil, Umschaltventil für Einfach-/Mehrfachfilterung, Manometer, Entleerventil, 2-fach redundanter Schwimmerkammer und Oventrop Sinterkunststofffilter mit rotem Bajonett (25 - 40 µm, 100 cm² Filteroberfläche), alles klar!?
Anhang anzeigen 11401
Das ist wirklich ganz großer UNSINNDer Ölleitungs-Rohrinnendurchmesser von 8 mm ist vorteilhaft, weil die Ölpumpe sich dann nicht so sehr anstrengen muss das Heizöl aus dem Tank gesaugt zu bekommen.
DAS kann nicht sein, da "Nebenluftvorrichtungen nach DIN 4795" einen blockierten Minesteinstellwert von 10 Pa haben. Ein MESSwert von 8 Pa wäre zwar denkbar - bei geschlossener Regelscheibe der Nebenluftvorrichtung (andernfalls wäre diese defekt oder unzulässig manipuliert) - aber eher unrealistisch, bezogen auf übliche Außentemperatur 1.10. von um-die 15 Grad und 8-10m wirksamer Schornsteinhöhe.
Am 01.10.2019 hatten wir im Feuerstätten-Aufstellraum 21,4°C.
Physikalisch ist für den Schornsteinzug die genannte Außen-Temperatur maßgeblich. Denn die bewirkt dann auch die Druckdifferenz.übliche Außentemperatur 1.10. von um-die 15 Grad
DAS frage ich mich auch - siehe unten....Äh, was treibt der Schornsteinfeger denn dann da? Warum muss er die Außentemperatur nicht messen und protokollieren?
NEIN, denn ich glaube DER Mann hat auch ne Wäscheklammer in seinem Hirn die ihm die Blutversorgung abschneidet. Aber selbstständig atmen und Bescheinigungen ausdrucken kann er ?? Gib mir bitte die Adresse per PN, damit ich ihm helfen kann einfach nur seinen verdammten banalen JOB zu machen.Man wird sich schon etwas dabei gedacht haben!?