NAT -10.2, also würde ich als Auslegungstemperatur -11 Grad eintragen.
Euer Warmwasserspeicher ist recht klein wenn ich das richtig gelesen habe 120L? Poste mal die genaue Typenbezeichnung, da kann ich nachschauen was für ein Wärmetauscher (Größe). Die WW Temperatur kannst du noch absenken, mal mit 48Grad (Ausschalttemperatur) probieren ob noch ausreichend Zapfmenge vorhanden ist wenn ihr duscht/badet. Wenn die Kids größer werden und selbst Duschorgien veranstalten, musst du ggf wieder höher drehen um die Zapfmenge zu erhöhen.
Also du bist schon auf dem richtigen Weg.
Spannend ist wie die Heizkreispumpe eingestellt ist/läuft, mit größerem Volumenstrom kann man die Vorlauftemperatur senken und Bekommt trotzdem die gleiche Menge Energie ins Haus.
Euer Warmwasserspeicher ist recht klein wenn ich das richtig gelesen habe 120L? Poste mal die genaue Typenbezeichnung, da kann ich nachschauen was für ein Wärmetauscher (Größe). Die WW Temperatur kannst du noch absenken, mal mit 48Grad (Ausschalttemperatur) probieren ob noch ausreichend Zapfmenge vorhanden ist wenn ihr duscht/badet. Wenn die Kids größer werden und selbst Duschorgien veranstalten, musst du ggf wieder höher drehen um die Zapfmenge zu erhöhen.
Also du bist schon auf dem richtigen Weg.
Spannend ist wie die Heizkreispumpe eingestellt ist/läuft, mit größerem Volumenstrom kann man die Vorlauftemperatur senken und Bekommt trotzdem die gleiche Menge Energie ins Haus.