WBS 22 Fehler 133

Diskutiere WBS 22 Fehler 133 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Messausdruck 8,6% CO² lässt für mich keinen anderen Schluss zu daß der Wärmetauscher "dicht" ist. Wir wissen natürlich auch nicht, ob dein...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Messausdruck 8,6% CO² lässt für mich keinen anderen Schluss zu daß der Wärmetauscher "dicht" ist.
Wir wissen natürlich auch nicht, ob dein Fachmann überhaupt versucht hat die Max Leistung anzupassen
 

kvlu

Mitglied seit
05.08.2019
Beiträge
14
Ich verstehe dich so, dass der CO2 Wert völlig daneben ist, richtig ? Sonst würdest du ja davon kein Problem (am Wärmetauscher) ableiten.
Hallo? Muss das ein Fachmann nicht wissen ? Der Mechaniker hat sogar mit Brötje darüber gesprochen ....wenigsten die sollten doch den CO2 Wert dann
bemängeln, oder nicht?
Ich finde das alles nicht mehr normal....bisher waren die "Fachwerkstätten" nur im KFZ-Bereich überfordert. Wenn OBD den Fehler nicht am Diagnosegerät zeigt, müssen
die KFZ-Werkstätten oft die Flügel strecken und den Hersteller hinzuziehen.....aber jetzt scheint das auch schon bei Heizungen so weit zu sein.
Unsere Welt wird zunehmend komplex! Irre!!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Ich verstehe dich so, dass der CO2 Wert völlig daneben ist, richtig ?
Völlig daneben nicht.... aber etwas zu wenig...... Wir wissen nicht bei welcher Leistung die Messung erfolgte. Aber grundsätzlich ist das ein Indiz.
Deswegen CO² Kontrolle im Min und Max Leistung
 

kvlu

Mitglied seit
05.08.2019
Beiträge
14
nächsten montag kommt werkskundendienst ... ich werde berichten

bis dahin - und ohne zu messen - kann ich die MAX Leistung selbst ein wenig hochschrauben ? wenn ja, wie ?
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.165
Du kannst das Gerät aber mal in den Reglerstopp-betrieb auf 100% bringen und die Gasmenge am Gaszähler innerhalb einer Minute messen. Daran kann man den Zustand des Wärmetauschers ableiten
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Steuergerät tauschen ist absurd.
Da kann man auch nicht wirtschaftlich sinnvoll testen. Würde man alle Funktionen gründlich checken würde das auch 1000€ kosten.
Also man kann den Kondensator, welcher bei deinem Gerät zu 95% ausschlaggebend für den Fehler ist, in ungefähr 2 Minuten messen / überprüfen.....
Es gibt eine vereinfachte Messung (durch den Fachmann).....

ok..ich werde das messen lassen. Danke für den Hinweis.
der Wärmetauscher wurde aber vor 2-3 Jahren schon mal getauscht. der Alte war total zugekalkt und war nicht mehr zu reinigen.
Damals hiess es auch, dass das nun ein verbesserter Wärmetaucher wäre (andere Beschichtung und andere Rippenform im inneren oder so)

Gruss
Demnach wird der Wärmetauscher auch nicht wieder zu sitzten.....

Messausdruck 8,6% CO² lässt für mich keinen anderen Schluss zu daß der Wärmetauscher "dicht" ist.
Wir wissen natürlich auch nicht, ob dein Fachmann überhaupt versucht hat die Max Leistung anzupassen
.....was hat ein CO² Wert von 8,6% mit einem dichten Wärmetauscher zu tun?
Den Grad der Verschmutzung kann man ausschließlich über den ermittelten Gasdurchsatz fest stellen!

CO² - Werte, sowohl in Voll- als auch in Kleinlast, welche zwischen 8,3 und 9,0 liegen, sind vollkommen in Ordnung und würden niemals die Fehlermeldung hervorrufen.....

Gruß,
-GR-
 

kvlu

Mitglied seit
05.08.2019
Beiträge
14
Du kannst das Gerät aber mal in den Reglerstopp-betrieb auf 100% bringen und die Gasmenge am Gaszähler innerhalb einer Minute messen. Daran kann man den Zustand des Wärmetauschers ableiten
Ich nehme an im Handbuch steht wie man den Regelstoppbetrieb einleitet und die aktuelle Leistung ablesen kann. Werde ich Ende der Woche machen.
Wieviel Gas (Liter) darf das Gerät dann in 60 sec. brauchen ?
 

kvlu

Mitglied seit
05.08.2019
Beiträge
14
Also man kann den Kondensator, welcher bei deinem Gerät zu 95% ausschlaggebend für den Fehler ist, in ungefähr 2 Minuten messen / überprüfen.....
Es gibt eine vereinfachte Messung (durch den Fachmann).....
am Montag kommt der Brötje Werkskundendienst, soll der das machen ?
Und wenn defekt, kann man den Kondensator tauschen ?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
am Montag kommt der Brötje Werkskundendienst, soll der das machen ?
Und wenn defekt, kann man den Kondensator tauschen ?
Das sollte er so oder so prüfen! Man kann dann nur die kpl. Zentraleinheit erneuern....
"Auslitern" und den Wärmetauscher prüfen sollte er auch!
 

kvlu

Mitglied seit
05.08.2019
Beiträge
14
so..hier der update...

Der Werkstechniker war da und die Heizung läuft wieder.

- wärmetauscher gemessen mit 0,5 mbar - sehr gut (war zu erwarten weil ja relativ neu)
- kondensator auf platine gemessen - nur 0,01 mA = defekt
- Ionisationsstrom/Überwachungsstrom an Heizung gemessen - 16 µA = ok
- Ionisationsstrom/Überwachungsstrom an Platine (C1 Anzeige) - 0 µA = wird nicht erkannt
==> austausch Zentraleinheit (inkl. Datenübernahme der Einstellungen)

Bin mal auf die Rechnung gespannt
 

TomDDe

Mitglied seit
06.02.2020
Beiträge
1
...
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

WBS 22 Fehler 133

WBS 22 Fehler 133 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben