Steuergerät tauschen ist absurd.
Da kann man auch nicht wirtschaftlich sinnvoll testen. Würde man alle Funktionen gründlich checken würde das auch 1000€ kosten.
Also man kann den Kondensator, welcher bei deinem Gerät zu 95% ausschlaggebend für den Fehler ist, in ungefähr 2 Minuten messen / überprüfen.....
Es gibt eine vereinfachte Messung (durch den Fachmann).....
ok..ich werde das messen lassen. Danke für den Hinweis.
der Wärmetauscher wurde aber vor 2-3 Jahren schon mal getauscht. der Alte war total zugekalkt und war nicht mehr zu reinigen.
Damals hiess es auch, dass das nun ein verbesserter Wärmetaucher wäre (andere Beschichtung und andere Rippenform im inneren oder so)
Gruss
Demnach wird der Wärmetauscher auch nicht wieder zu sitzten.....
Messausdruck 8,6% CO² lässt für mich keinen anderen Schluss zu daß der Wärmetauscher "dicht" ist.
Wir wissen natürlich auch nicht, ob dein Fachmann überhaupt versucht hat die Max Leistung anzupassen
.....was hat ein CO² Wert von 8,6% mit einem dichten Wärmetauscher zu tun?
Den Grad der Verschmutzung kann man ausschließlich über den ermittelten Gasdurchsatz fest stellen!
CO² - Werte, sowohl in Voll- als auch in Kleinlast, welche zwischen 8,3 und 9,0 liegen, sind vollkommen in Ordnung und würden niemals die Fehlermeldung hervorrufen.....
Gruß,
-GR-