Warmwasser, Einstellung, Gas sparen

Diskutiere Warmwasser, Einstellung, Gas sparen im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Der WP (speziell WW-WP) Fetischist und Vertreter heizt BEIDES mit GAS??! Macht aber in jedem Beitrag welle...... :oops:🤣:kopfnuss:
Patze-T3

Patze-T3

Profi
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
492
Der WP (speziell WW-WP) Fetischist und Vertreter heizt BEIDES mit GAS??! Macht aber in jedem Beitrag welle...... :oops:🤣:kopfnuss:
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
Nochmals danke für die rege Beteiligung. Ich habe inzwischen die WW Pumpe morg. Und abends auf 30 min gestellt, die WW Vorgabetemperatur auf 50Grad. Jetzt teste ich das einmal für 2 Monate und vergleiche die Verbrauchswerte, die ich schon seit Jahren immer am Ende eines Monats notiere.
Tschüss, Liebe Grüße, Manfred
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
So, ich habe inzwischen folgende Einstellungen :
Heizung auf Sommer und damit aus. Den Speicher (120l.) habe ich über die Ceracontrol auf 48 Grad eingestellt. Und zwar morgens von 7-7:30 Uhr heizt der Kessel auf etwa 80Grad auf und füllt den Speicher. Ab 7:30 läuft die WW-Pumpe dann für 30 Minuten. Das wars. Was ich nicht weiß, ist folgendes. Ich habe gelesen, dass der Speicher abends leer sein sollte. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen über den Tag eben nicht so viel Wasser. Wenn ich am nächsten Morgen vor dem Aufheizen das Wasser aufdrehe, kommt nach 1 Minute immer noch lauwarmes Wasser. Soll dann heißen, der Speicher wäre für uns zu groß. Nur, was sollte ich machen, ich kann ja nicht zum Spaß abends das Wasser laufen lassen. Was würdet ihr mir raten? Eine Idee hätte ich, weiß aber nicht ob das so ok wäre. Wenn man tagsüber kaltes Wasser zieht, könnte man den Wassermischhebel nicht auf rechts( kalt) sondern immer auf links( warm) öffnen. Vlt. würde das dann den Speicher bis abends leeren.
lg Manfred
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
Legionellen???
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
Wenn der Speicher leer ist, sind die auch draußen ;)
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
a) im normalen EFH braucht kein Mensch so ein starkes 30kW Gerät.
b) im normalen EFH braucht kein Mensch eine WW Zurkulation.
Das hat man sich halt blauäugig aufschwatzen lassen.
C) nur in den drei Sommermonaten wird von Hand auf Sommerbetrieb umgestellt, den Rest vom Jahr macht das die auf 15 Grad einzustellende automatische Sommer/Winter-Umschaltung
d) hat die gutgemachte nur morgendliche WW aufheizung abends immer noch WW vorrätig so muss eben morgens nur auf 45 oder so aufgeheizt werden.
e) Ein WW Speicher ist immer mit Trinkwasser gefüllt,wird also weder gefüllt noch geleert.
f) verabschiede Dich von dieser künstlichen LegionellenPhobie. Willst Du diese zuverlässig abwehren müsstest Du noch weitaus viel mehr tun. Und Dich dann aber von jeder Energieeinsparung komplett verabschieden.
g) schließe die Dämmlücken an den Rohren
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich habe gelesen, dass der Speicher abends leer sein sollte.
Naja, wenn es denn überhaupt möglich / sinnvoll ist. Die Idee dahinter ist, die Speicherverluste in der Zeit zu minimieren, in der kein Warmwasser benötigt wird. Die Speicherverluste sind von der Temperaturdifferenz zwischen Speicherinhalt und Umgebung sowie von der Dämmung des Speichers und seiner Anschlüsse abhängig. Und hier erkennt man dann einen alternativen Ansatz, der zudem auch während der Nutzungszeiten viel bringt: optimiere auch die Dämmung.
Ich habe den Speicher, sämtliche Anschlüsse und die zugänglichen Warmwasserleitungen in der Nähe zusätzlich gedämmt. Das hat mich ein paar Stunden Arbeit und deutlich weniger als 100 Euro gekostet. Ergebnis: Obwohl mein Speicher auf dem unbeheizten Dachboden steht, habe ich auch im Winter keine nennenswerten 'Stillstandsverluste' mehr. Wenn ich z.B. nach der letzten Wasserentnahme am Abend 45°C im Speicher habe, dann hat er auch am Morgen vor der einzigen Speicherladung des Tages praktisch noch diese Temperatur.

Wie viel Gas brauchst Du eigentlich täglich für Warmwasser?
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
Also, gedämmt habe ich alles, auch die Rohre. Die Größe der Heizung kann ich nicht beeinflussen, weil sie da ist. Die habe ich mir auch nicht blauäugig aufschwatzen lassen. Da musste ich mich auf den „ Fachmann“ verlassen. Ich bin ja wirklicher Laie. Nun habe ich vorgegebene Situation, mit der ich fertig werden muss. Da hilft nun auch kein „ hätte, wäre, wenn und aber“. Wieviel Gas ich für die Wasseraufwärmung Tbl. brauche, weiß ich derzeit noch nicht. Ich möchte mich eben einfach wappnen, wenn ich die Nachrichten höre. Machen, was in meinem Fall nun möglich ist. Mein Haus wurde gerade gedämmt. Nun bin ich am Warmwasser. Auch habe ich keine Legionellen Phobie, sondern einfach nur eine Frage gestellt. Also, nun noch einmal:
Ist es okay, tagsüber den für uns zu großen Speicher zu entleeren, indem wir den Wassermischhebel immer auf warm stellen, oder ist das nicht nötig? Und noch einmal zum mitschreiben: ich bin Laie, der nach ordentlichen Lösungen sucht. Wenn ihr mir sagt, dass das Blödsinn ist, dann lasse ich es sein. Aber vlt. ist es ja eine Möglichkeit. Ich möchte hier niemanden auf den Schlips treten, ich bitte nur um eure Ratschläge. Vorab schon einmal Danke.
lgm
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, man kann nur mit DEM arbeiten was man halt hat. Aber es ist auch wichtig zu erkennen wo fixe Defizite sind und WO die herkommen bzw WEM an die zu verdanken hat. So bzgl "blauäugigem Vertrauen auf FachKompetenz". Es sind NUR einfache Verkäufer die jemandem eine Heizung VERPASSEN egal OB die passt, einfach HeizungsBAUER mehr nicht! Denn DIE müssen DEINE Energierechnungen nicht bezahlen. Wenn dann auch noch zukünftig solche Halb-Hirne Habecks-Energie-Rettungs-Trupps stellen sollen...GUTE NACHT! :thumbdown:
Ist es okay, tagsüber den für uns zu großen Speicher zu entleeren, indem wir den Wassermischhebel immer auf warm stellen, oder ist das nicht nötig? Und noch einmal zum mitschreiben: ich bin Laie, der nach ordentlichen Lösungen sucht. Wenn ihr mir sagt, dass das Blödsinn ist, dann lasse ich es sein.
Ja DAS IST es definitiv. Siehe oben Punkte d) und e) und probieren probieren probiiierennn. Und erfasse am besten täglich immer zur selben Zeit den Gasverbrauch um Fortschritte zu erkennen.
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich möchte hier niemanden auf den Schlips treten, ich bitte nur um eure Ratschläge.
1. Es ist tatsächlich "Blödsinn", gezielt mehr Warmwasser zu verbrauchen, nur um die WW-Speicherverluste (in der Nacht) etwas zu reduzieren.
2. Es ist ein grundlegender Fehler, blind Einstellungen / Vorschläge von anderen zu übernehmen, die einen ganz anderen WW-Bedarf oder einfach nur eine andere WW-Anlage (z.B. Speichergröße) haben, und zu glauben, dass man dadurch selbst spart.
3. Ich halte es für falsch, für vielleicht 20 Euro oder so im Jahr die Gefahr von Hygieneproblemen (u.a. Legionellen) deutlich zu erhöhen.
4. Warmwasser spart man nicht nur über die WW-Einstellungen, sondern insbesondere auch über das Nutzungsverhalten. Also ist auch das kritisch zu betrachten.

Wieviel Gas ich für die Wasseraufwärmung Tbl. brauche, weiß ich derzeit noch nicht.
Aber das ist doch Grundvoraussetzung für jegliche Optimierung. Du musst wissen, wie viel Gas Du derzeit für Warmwasser verbrauchst, um zunächst grob einschätzen zu können, ob die Anlage halbwegs vernünftig läuft. Vielleicht gibt es ja Installationsprobleme, die zu unnötig hohen Verlusten führen. Und die müssten zunächst beseitigt werden. Dann kannst Du anfangen mit den Einstellungen zu spielen. Dabei musst Du aber regelmäßig über den Gasverbrauch prüfen, ob und welche Auswirkungen dieses Spielen hat. Das ist sicherlich mühsam. Aber anders geht es nun mal nicht.
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
Habe mal den Zähler gescannt. Vom 01.07. bis zum 28.07. wurden 7 Kubikmeter verbraucht. Nur f das WW. Morg. 30 Min. Bereitstellung durch Aufheizen des Kessels und 30 min WW-Zirkulationspumpe.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
3. Ich halte es für falsch, für vielleicht 20 Euro oder so im Jahr die Gefahr von Hygieneproblemen (u.a. Legionellen) deutlich zu erhöhen.
Wo kommen deine 20€ pro Jahr her?
Bei uns hat die Temperaturabsenkung eine Einsparung von 2400 kWh/a gebracht!
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Habe mal den Zähler gescannt. Vom 01.07. bis zum 28.07. wurden 7 Kubikmeter verbraucht.
Das entspricht grob 70kWh im Zeitraum, damit ca. 2,5kWh/d und damit etwas unter 1.000kWh/a. Das halte ich für einen sehr guten Wert. Ihr seid (nur) zu zweit?
Nachteil es geringen Verbrauchs ist allerdings, dass Du nicht so viel einsparen kannst wie andere ;-)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
Habe mal den Zähler gescannt. Vom 01.07. bis zum 28.07. wurden 7 Kubikmeter verbraucht. Nur f das WW. Morg. 30 Min. Bereitstellung durch Aufheizen des Kessels und 30 min WW-Zirkulationspumpe.
Das ist wenig.
Was habt ihr für ein Wasserverbrauch pro Jahr?
 

amhom

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
48
Habe eben mal nachgesehen, wir brauchen im Jahr 90 Kubikmeter Wasser.
Bin zufrieden, wenn ihr mir nun gesagt habt, dass der Gasverbrauch für das WW niedrig ist. Ich hatte keinerlei Vergleich. Und ja, wir ( meine Frau und ich, beide Rentner )sind nur zu zweit. Kinder bereits aus dem Haus.
Danke für eure Hilfe, Liebe Grüße, Manfred
 
Thema:

Warmwasser, Einstellung, Gas sparen

Warmwasser, Einstellung, Gas sparen - Ähnliche Themen

  • Einstellung Service Menü Warmwasser über Frischwasserstation oder Wärmpumpe

    Einstellung Service Menü Warmwasser über Frischwasserstation oder Wärmpumpe: Hallo zsammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Folgendes Problem! Besitze seit 10.2023 eine Buderus WLW 196i, 14 kw, Wärmepuffer...
  • Einstellung für Warmwasser / Zeiten

    Einstellung für Warmwasser / Zeiten: Hallo zusammen, ich versuche gerade unsere Wolf Brennwerttherme nach unserem Bedarf zu optimieren. Zur Zeit versuche ich das bei den...
  • Wo Warmwasser Vorlaufsolltemperatur einstellen VRC 710/VWZ AI?

    Wo Warmwasser Vorlaufsolltemperatur einstellen VRC 710/VWZ AI?: Hallo zusammen, wo/wie lässt sich die Warmwasser Vorlaufsolltemperatur einstellen? Folgende Komponenten sind verbaut: VRC 720/2, VWZ AI, allStor...
  • Einstellung Warmwasser bei WP + Solar

    Einstellung Warmwasser bei WP + Solar: Schönen Guten Abend und erst mal Hallo in die Expertenrunde. Wir haben ein Haus gekauft, wo seit 2007 über eine Luft/Wasser WP mit Multispeicher...
  • Warmwasser Einstellung zum Sparen für Wolf CGW-2

    Warmwasser Einstellung zum Sparen für Wolf CGW-2: Hallo zusammen, wir haben einälteres Haus, das wir als Ferienhaus nutzen - sind nur alle 4 Wochen da. Heizung: Wolf CGW-2.Wir haben aktuell sehr...
  • Ähnliche Themen

    Oben