Hallo zusammen,
Ein ähnlicher Beitrag gibt es hier:
In mein Fall nur, es geht um ein alter Kessel von Vaillant Typ VK 108/7-2 E aus den Jahr 1999. Die original Steuerung (ein PLC von ABB) würde im Jahr 2016 durch einen VRC 630 ersetzt von eine Fachfirma. Seit dem gibt es Probleme mit die Warmwasserbereitung, und verschiedene Installateure die gekommen sind, haben nie wirklich das Problem gelöst: meistens haben irgendwelche work-arounds eingesetzt (z.B. die Speicherpumpe oder der Kessel auf manuell gestellt). So lange auch die Heizung aktiv ist, dann haben wir Warmwasser, aber in Sommer geht das kaum, weil der Kessel springt sehr selten an.
Da ich seit über 40 Jahre in Hardware/Software Entwicklung tätig bin, habe ich mir nun die Sache selber angeschaut. Ich habe die Installationsanleitung der VRC 630 gelesen und alle Einstellungen kontrolliert, und bis ein paar Kleinigkeiten die ich verbessert habe, alles scheint korrekt eigestellt zu sein (das Fachmann menu ist nicht geschützt!).
Unsere Konfiguration ist:
HK1 für den Kessel
HK2 nicht benutzt
HK3 Mischerbetrieb für Fussbodenheizung
HK4 nicht benutzt
HK5 Mischerbetrieb für Fussbodenheizung
Speicher (Warmwasser)
Ich muss noch dazu sagen, dass es gibt noch vier klassische HKs für weitere vier Wohnungen (sechs Wohnungen insgesamt), die aber nicht über die VRC 630 laufen, sondern über Raumthermostate die mittels Relais steuern die Umwälzpumpen.
Aus den o.g. Beitrag habe ich gelesen dass die C1/C2 Anschlüsse müssen in solche fälle verwendet werden (sind aktuell nicht benutzt). Nun, wie soll das mit das alte VK 108/7 gehen? Der hat ein zweistufige Brenner und die Anbindung erfolgt über die Anschlüsse "Stufe 1" und "Stufe 2", wobei die Steuerspannung ist 220 V.
Ansonsten alle Fühlern sind korrekt angeschlossen, in Menu A7 sind alle Werte zu lesen, alle sind korrekt, ich kann sogar der Kessel steuern ("Waermeerzeuger" aus/1).
Hat jemand eine Idee was kann hier gemacht werden? Sind die zwei Geräte so inkompatibel?
Danke im Voraus und Grüße aus Wien,
Lix
Ein ähnlicher Beitrag gibt es hier:
Calormatic 630 schaltet bei Warmwasserbetrieb Therme nicht an
Hallo an alle. Habe ein Problem mit der Calormatic 630, das ich nicht lösen kann. Habe folgende Anlage konfiguriert. H2 Festwert für eine FB Warmwasserspeicher mit Ladepumpe hinter der hydraulischen Weiche. VC 280 Vaillanttherme angeschlossen über 7-8-9 Aussenfühler, Fühler im WW-Tank...
www.heizungsforum.de
In mein Fall nur, es geht um ein alter Kessel von Vaillant Typ VK 108/7-2 E aus den Jahr 1999. Die original Steuerung (ein PLC von ABB) würde im Jahr 2016 durch einen VRC 630 ersetzt von eine Fachfirma. Seit dem gibt es Probleme mit die Warmwasserbereitung, und verschiedene Installateure die gekommen sind, haben nie wirklich das Problem gelöst: meistens haben irgendwelche work-arounds eingesetzt (z.B. die Speicherpumpe oder der Kessel auf manuell gestellt). So lange auch die Heizung aktiv ist, dann haben wir Warmwasser, aber in Sommer geht das kaum, weil der Kessel springt sehr selten an.
Da ich seit über 40 Jahre in Hardware/Software Entwicklung tätig bin, habe ich mir nun die Sache selber angeschaut. Ich habe die Installationsanleitung der VRC 630 gelesen und alle Einstellungen kontrolliert, und bis ein paar Kleinigkeiten die ich verbessert habe, alles scheint korrekt eigestellt zu sein (das Fachmann menu ist nicht geschützt!).
Unsere Konfiguration ist:
HK1 für den Kessel
HK2 nicht benutzt
HK3 Mischerbetrieb für Fussbodenheizung
HK4 nicht benutzt
HK5 Mischerbetrieb für Fussbodenheizung
Speicher (Warmwasser)
Ich muss noch dazu sagen, dass es gibt noch vier klassische HKs für weitere vier Wohnungen (sechs Wohnungen insgesamt), die aber nicht über die VRC 630 laufen, sondern über Raumthermostate die mittels Relais steuern die Umwälzpumpen.
Aus den o.g. Beitrag habe ich gelesen dass die C1/C2 Anschlüsse müssen in solche fälle verwendet werden (sind aktuell nicht benutzt). Nun, wie soll das mit das alte VK 108/7 gehen? Der hat ein zweistufige Brenner und die Anbindung erfolgt über die Anschlüsse "Stufe 1" und "Stufe 2", wobei die Steuerspannung ist 220 V.
Ansonsten alle Fühlern sind korrekt angeschlossen, in Menu A7 sind alle Werte zu lesen, alle sind korrekt, ich kann sogar der Kessel steuern ("Waermeerzeuger" aus/1).
Hat jemand eine Idee was kann hier gemacht werden? Sind die zwei Geräte so inkompatibel?
Danke im Voraus und Grüße aus Wien,
Lix