Hallo zusammen,
Wir haben eine Buderus g124lp mit der Steuerung 2107 Baujahr 1994. Es gibt 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußboden). Die Heizung ist Außentemperatur gesteuert
Bei der Systemtrennung der Fußbodenheizung sind folgende Komponenten verbaut:
Wärmetauscher Laing FP5000
Mischer Primärkreis: Landis & Gyr SQS35
Es besteht das Problem das die Vorlauftemperatur der FB deutlich niedriger ist als eingestellt.
Die Heizkennlinie sieht aktuell (Außentemperatur 8 Grad) so aus:
38 Grad bei 10 Grad,
51 Grad bei 0 Grad,
60 Grad bei -10 Grad.
Im Primärkreis ist am Vorlauf ein Temperaturfühler der im Display aktuell 28-30 Grad anzeigt. Nach dem Wärmetauscher kommen dann nur 20-22 Grad an. Das Haus wird im Erdgeschoss nicht wärmer als 18 Grad.
Ich habe gerade in dem Menü „Relais“ der Steuerung den Mischer angesteuert. Dieser geht bei „Mischer zu“ komplett zu, aber bei „Mischer auf“ nur auf Stellung 3 von 10.
Kann bei dem Mischer ein Defekt vorliegen?
Oder könnte die Ursache eine andere sein?
Wir haben eine Buderus g124lp mit der Steuerung 2107 Baujahr 1994. Es gibt 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußboden). Die Heizung ist Außentemperatur gesteuert
Bei der Systemtrennung der Fußbodenheizung sind folgende Komponenten verbaut:
Wärmetauscher Laing FP5000
Mischer Primärkreis: Landis & Gyr SQS35
Es besteht das Problem das die Vorlauftemperatur der FB deutlich niedriger ist als eingestellt.
Die Heizkennlinie sieht aktuell (Außentemperatur 8 Grad) so aus:
38 Grad bei 10 Grad,
51 Grad bei 0 Grad,
60 Grad bei -10 Grad.
Im Primärkreis ist am Vorlauf ein Temperaturfühler der im Display aktuell 28-30 Grad anzeigt. Nach dem Wärmetauscher kommen dann nur 20-22 Grad an. Das Haus wird im Erdgeschoss nicht wärmer als 18 Grad.
Ich habe gerade in dem Menü „Relais“ der Steuerung den Mischer angesteuert. Dieser geht bei „Mischer zu“ komplett zu, aber bei „Mischer auf“ nur auf Stellung 3 von 10.
Kann bei dem Mischer ein Defekt vorliegen?
Oder könnte die Ursache eine andere sein?