jurij
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.10.2016
- Beiträge
- 78
Für den Alltag. Einfaches Bsp: ich komme Nachts um 4 von einer Feier und möchte noch Duschen.....Warum gibts überhaupt Zeiten bei der Warmwasserbereitung?
Für den Alltag. Einfaches Bsp: ich komme Nachts um 4 von einer Feier und möchte noch Duschen.....Warum gibts überhaupt Zeiten bei der Warmwasserbereitung?
Ja, Partybetrieb.Gibt es eine möglichkeit Warmwasser einmal nachzuladen wenn es außerhalb der eingestellten Zeiten benötigt wird per Knopfdruck ?
Weil es energetisch sinnvoll ist.Warum gibts überhaupt Zeiten bei der Warmwasserbereitung?
Weil das eben genannte Beispiel eher selten der Fall ist und ich der Meinung bin dass eine unnötige Warmwasser erwärmung unnötige Energie kostet. Daher wird bei uns das Warmwasser nur von 17-22 Uhr erwärmt wird, dies ist auch die Zeit wo bei uns geduscht wird, morgens reicht das „Lauwarme“ Wasser zum Zähne Putzen usw.Und warum lässt du die Warmwasserbereitung nicht 24h durchlaufen?
Genau so ist es.Oder verbraucht der 24h Warmwasserbetrieb nicht nennenswert mehr Energie ?
Er verbraucht natürlich nennenswert mehr Energie; Physik. Die Speicherverluste sind vom Temperaturgefälle Speicher - Umgebung abhängig; je größer das Gefälle ist, desto höher sind die Verluste. Und typischerweise verschlechtert sich die Wärmedämmung eines (älteren) Speichers über die Jahre. Dazu addieren sich Kesselverluste beim / nach dem (unnötigen) Hochheizen. Die 'Zeitstrategie' kann im Übrigen auch dazu beitragen, dass das Wasser im Speicher schneller ausgetauscht wird (Legionellen).Oder verbraucht der 24h Warmwasserbetrieb nicht nennenswert mehr Energie ?
Alles klar!Warmwasserbereitung umgeschaltet.
Einige Raumkontroller haben das. Da ist neben den Einstellungen Auto, Tag und Nacht eine Taste mit dem Symbol Wasserhahn zum draufdrücken. Damit wird dann die Aufbereitung bis zum hinterlegtem Wert gestartet. An der Heizung könntest du die Öko mode Warmwasser ausschalten dann startet das auch wenn das Wasser zu kalt ist. Bei machen Heizungen brauchst du dafür nur einen Knopf an der Heizung drücken.Gibt es eine möglichkeit Warmwasser einmal nachzuladen wenn es außerhalb der eingestellten Zeiten benötigt wird per Knopfdruck ?
in der Badewanne?...schon wieder was verpasst im Leben.ja, Partybetrieb.
Party-Betrieb bei Viessmann = alles warm = Warmwasser mit Vorrang (wenn unterhalb Soll) + Zirkulation + nachfolgend Heizen mit vorgewählter Temperatur.Partybetrieb = Dauerheizung und da geht kein Wasser mit der gleichen Heizung, entweder oder, nie beides gleichzeitig mit einer Heizung.
Bedienungsanleitung schrieb:Mit der folgenden Funktion können Sie die Warmwasserbereitung einmalig aktivieren, ohne die Regelungseinstellungen dauerhaft zu verändern. Dazu wählen Sie den „Partybetrieb“
Nochmal fix gefragt, diese Aufzeichnung hast du mit der App gemacht oder braucht man da wieder ein extra Programm ?
Schade, sonst hätte ich mir eine Vitoconnect besorgt, denn mithilfe soeinem Graphen lässt sich viel besser die Heizung einstellen... aber von Rasberry hab ich nun wirklich keinen Plan.Das ist eine Eigenbau-Lösung: Raspberry Pi mit ca. 10 One-Wire-Temperatursensoren und einer eigenen Software.
Ja, so sehe ich das auch.Mein vorhaben: Im abgesenkten Betrieb soll ab 10° AT
Theoretisch nicht, die Kennlinie wird anders verschoben. Niveau verschiebt senkrecht nach oben, Solltemperatur verschiebt nach links oben:Wenn dieses auf 20° steht und ich es auf 21° hochstelle, ändert sich ja die Heizkennlinie nach oben-> VL wird um ein paar Grad wärmer, ist das nicht im Prinzip das gleiche wenn ich das Niveau von null auf +1 stelle ?
Bei mir passt es mit Werkseinstellungen für A9 sowie FA/FB im Rahmen der Mess-/Ablesegenauigkeit. Allerdings senke ich nur um ein Grad ab:Nur komischerweise ging die Heizung schon nach etwa 60 min. in Betrieb, obwohl sie deutlich länger hätte ausbleiben sollen. Jemand ein Tipp woran es liegen könnte ?
Serviceanleitung für meinen Vitodens schrieb:Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderungen des Raumtemperatur-Sollwerts. Nur falls keine Raumaufschaltung in Parameter b0 eingestellt ist.
Bei mir auch nur ein Heizkreis vorhanden, b0 bin ich nie bei gegangen, daher ist dieser auf Werkseinstellung.Ich habe hier nur einen Heizkreis (ohne Mischer/Weiche) und auch kein Raumthermostat. Möglicherweise spielt beides hier rein. Zu Letzterem:
Mehr als testen kannst Du letztlich nicht. Und dabei gilt es herauszufinden, ob sich überhaupt eine nennenswerte Energieeinsparung einstellt, die den Konfigurations- und Regelungsaufwand rechtfertigt; das muss dann auch eine Erfassung der Gasverbräuche (und idealerweise auch der Stromverbräuche) beinhalten. Tja, und dann müssen die Nächte bezüglich der AT vergleichbar sein. Viel Spaß dabei ;-)Das Haus kühlt in der Nacht bei AT 6-8 Grad um etwa 1-2 Grad runter ( wenn überhaupt.. ), nur weiß ich nicht ob es glücklich ist im reduzierten Betrieb einfach nur den Frostschutz zu aktivieren sprich Heizung nachts ganz aus, lass ich diese auf 16 Grad im reduzierten Betrieb laufen fängt das Teil an zu Takten.
Die AT war die letzte Nacht recht konstant. Ja, habe die AT an der Heizung abgelesen. Sämtliche Parameter die darauf Einfluss hätten habe ich überprüft und alles war in Lot.Stimmte z.B. die AT zum Zeitpunkt der Absenkung? An der Heizung abgelesen? Wie hat sich die Temperatur im Verlauf der Absenkung verändert?