Vaillant Gastherme VC 356/2 E

Diskutiere Vaillant Gastherme VC 356/2 E im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Meine Heizung geht ständig auf Störung: F23 Wassermangel, Temperaturspreizung zu groß. Mein Heizungsbauer war schon mehrfach vor Ort Dem...

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Meine Heizung geht ständig auf Störung:
F23 Wassermangel, Temperaturspreizung zu groß.

Mein Heizungsbauer war schon mehrfach vor Ort
Dem Werkskundendienst haben wir hinzugezogen

Massnahmen:
Pumpe auf 100% gestellt
Wärmetauscher gereinigt
Filter greinig
Wasserdruck auf 2 bar gestellt
Abgassammler getauscht
Wasserdrucksensor getauscht

Der Erfolg ist ausgeblieben, die Heizung geht immer wieder auf F 23
Anruf beim Vaillant Service auch erfolglos ohne auf einen konkreten Hinweis

Die Therme ist 10 Jahre alt, Reparaturen über 10000€

Hat jemand eine Idee, wie ich die Heizung dauerhaft zum Laufen bekomme, wir laborieren nun schon seit dem 22. Dez. 1016 an dem Gerät herum.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.742
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


ninajasmin schrieb:
Pumpe auf 100% gestellt
Kann kontraproduktiv sein, da der Widerstand eine quadratische Funktion zum Massenstom ist. Ein Pumpndiagramm verdeutlicht dieses.


ninajasmin schrieb:
F23 Wassermangel,
Wurde das Ausgleichgefäß geprüft?


ninajasmin schrieb:
Temperaturspreizung zu groß
Keine Umlaufwassermenge....Th-Ventile gedrosselt? TagSollTemp auf "anschlag"?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.588
ninajasmin schrieb:
Die Therme ist 10 Jahre alt, Reparaturen über 10000€
Für die Reparatursumme hätte es aber schon ein Neugerät gegeben !

Ansonsten bin ich gedanklich auch beim Ausdehnungsgefäß; wie groß ist die beheizbare Fläche denn und um welche Art handelt es sich ? Nur Heizkörper oder nur Fußbodenheizung oder eine Mischung von beidem ?
Temperaturspreizung zu groß heißt für mich : Falsch verstandene Energieeinsparung ! Außentemperaturgeführt oder über Raumthermostat ?
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Die 10Tsd€ sind in 11 Jahren angefallen, davon die jährliche Wartung mit 1350.-€
Ich habe keine Fussbodenheizung. Alle Heizkörper stehen auf Stufe 4.
Das Ausdehnungsgefäss wurde im Dezember bei der Wartung mit Stickstoff nachgefüllt.
Die Therme wird mit Aussensensor gesteuert.
Die Temperaturkurve steht auf 3,20
Die Therme geht meistens auf Störung, wenn sie von Heizung auf Wassererwährmung umschaltet wird und umgekehrt.
Wo sitzt der Wasserdrucksensor?
Ich habe eben mit WD 40 alle Stecker eingesprüht, hab ich in einem Forum gelesen.
 

VaillantVSC196-C150

Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
8
Nichts für ungut, aber WD40;W40 usw. hat an Heizungsanlagen
und an den meisten anderen Gerätschaften garnichts verloren!
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Ich glaube nicht, dass WD 40 geschadet hat, die Therme läuft seitdem durch, hoffentlich bleibt das so.
Im Ausdehnungsgefäß habe ich 2,2 bar Druck gemessen, ob das ein Indiz für di eFunktion ist weiss ich nicht.
Ich hoffe auf weitere Infos, wie ich meine Therme dauerhaft in Betrieb bekomme.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Was ist den An dem Heizgerät angeschlossen?? wieviele m2?
Wie viele Heizkörper?
Kannst du beschreiben wie der Aufbau der Anlage ist? ggf hilft auch ein Foto...
Da muss es noch eine Weiche, Überström Ventil, Puffer oder sowas geben...

Das Ausdehnungsgefäß wird drucklos gemessen...

Achso und welche Regelung tut hier arbeiten??
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Mit der Therme werden 3 Wohnungen beheizt, insgesamt sind 20 Heizkörper angeschlossen.
Die Gesamte Wohnfläche beträgt 220qm.
Die Anlage wird über einen Aussenfühler gesteuert.
Die Steilheit der Heiztemperatur kann man an einem Regler einstellen.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Von wann ist das Haus? Mach mal bitte ein Bild von der Regelung und dem Heizgerät plus die angeschlossen Komponenten...


35 KW auf 220 m2 ist mit ner Heizkurve von 3,5 ist krass. Auf was steht die Raum temperatur?

Natürlich kann das sein aber bauch sagt:
Da passt was nicht. Zumal alle Heizkörper auf 4 stehen...

Wie groß ist der warm Wasser Speicher?

Hmm... Eventuell eine 1 rohr heizung vorhanden?
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Das Haus ist Baujahr 1978.
Der Wasserspeicher hat 150 Liter
Keine Einrohrheizung
ich kann keine Bilder hochladen, alle zu groß
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
verkleinern geht mit Paint oder gimp oder einen externen bild hoster wählen.

Ich will glauben das das gerät ein wasser umlauf Problem hat.

Bevor das gerät runter moduliert ist es schon wieder aus. Und dann ist die min Leistung bei 8 kw oder so.

Und dann noch eine Heizkurve wo viiiel zu hoch ist. Normal fängt man an bei 1,5. Das ist meistens noch zu hoch...
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9


So, nun habe ich ein Bild komprimiert und die Bedienungsanleitung der Therme gelesen
Die Heizkurve ist viel zu hoch eingestellt, bei 3.4 und 0Grad Aussentemperatur ist der Vorlauf 90 Grad warm.
Ich probiere mal 2.0, da ist der Vorlauf bei 0 Grad aussen = 70 Grad.
Mal sehen was ich mit dieser Einstellung für eine Raumtemperatur erziele.
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.588
ninajasmin schrieb:
Ich probiere mal 2.0, da ist der Vorlauf bei 0 Grad aussen = 70 Grad.
Mal sehen was ich mit dieser Einstellung für eine Raumtemperatur erziele
Ja mache das mal aber bitte mit Geduld, bis eine spürbare Veränderung stattfindet vergeht einige Zeit !
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Die Einstellung 2.0 ist gut, ich habe 20.5Grad in der Wohnung, das ist ausreichend.
Die Heizung läuft problemlos durch und zeigt keine Meldungen.

Das WD 40 hat genutzt und die Korrektur der Heizkurve ebenfalls.

Ich bedanke mich für alle Hilfen

LB
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.588
ninajasmin schrieb:
Das WD 40 hat genutzt und die Korrektur der Heizkurve ebenfalls
Danke für die Rückmeldung !
Aber WD 40 ist dafür nicht gedacht, es kann auch schnell zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Es ist eigentlich zu kriechfähig dafür. Außerdem gehört es als Mineralölprodukt nicht an trinkwasserführende Teile. ( Sonst schillert es so komisch auf dem Kaffee und schmecken tut der auch nicht mehr :whistling: ;) )
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
ninajasmin schrieb:
Die Einstellung 2.0 ist gut,
Ich denke wenn man weiter optimiert könnte man was rausholen. Wie an anderer stelle schon geschrieben ist 2.0 eigentlich zu hoch. (erfahrung)

Die Pumpe ist immer noch auf 100%? Wie stehen die Heizkörper thermostaten? Heizzeiten sind hinterlegt? wenn ja was ist tag und nacht temperatur? Generell würde ich Zeiten einstellen von 0 - 24 Uhr. auf tag betrieb. (nicht auf dauer tag stellen)
 

ninajasmin

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2017
Beiträge
9
Die Pümpe ist auf 100%,
Heizzeiten von 6.00Uhr bis 22.00Ohr
Nachtabsenkung 5Grad
Thermostaten unterschiedlich Stufe 2 bis 4

Ich dnke WD 40 hat genüzt weil die Heizung vor dem Ablüftertausch tagelang getropft hat und alles feucht war, nun sind alle Steckverbinder
wieder fit.
WD 40 kam nicht ins Trinkwasser.
 
Thema:

Vaillant Gastherme VC 356/2 E

Vaillant Gastherme VC 356/2 E - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?

    Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?: Hallo zusammen, Im Mai 2023 habe ich eine neue Vaillant Ecotec Gastherme verbaut bekommen. Das Gerät läuft soweit einwandfrei. Zwei bis dreimal...
  • Niedrigste Vorlauftemperatur bei Gastherme Vaillant

    Niedrigste Vorlauftemperatur bei Gastherme Vaillant: An meiner Vaillanttherme kann ich die Vorlauftemperatur sehr weit runtersetzen bis auf 35°C, obwohl es sich nicht um eine Brennwerttherme handel...
  • Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200

    Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Herausforderung, die Ladepumpe (Modelnummer 20022734) meiner Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S...
  • VAILLANT Gastherme Brennwerttherme ecoTEC plus VC 20 CS/ Partyeinschaltung

    VAILLANT Gastherme Brennwerttherme ecoTEC plus VC 20 CS/ Partyeinschaltung: Wenn ich nachts länger heizen ,zB wegen Besuch, wie kann ich die Nachabsenkung ausschalten bzw. Partyeinstellung aktivieren
  • Gastherme Vaillant ecoCOMPACT_2 gebraucht

    Gastherme Vaillant ecoCOMPACT_2 gebraucht: Super funktionierende Vaillant Gas-Brennwerttherme ecoCOMPACT/2 VSC 196/2 – C 150 mit Calormatic VRC 430 integriert sehr günstig zu verkaufen...
  • Ähnliche Themen

    Oben