Hallo,
es soll eine neue FBH mit Heizkreisverteiler mit 10 Heizkreisen im EG und Heizkreisverteiler mit 8 Heizkreisen im OG an eine Wärmepumpe angeschlossen werden.
Die Rohre der FBH sind 16x2mm. Nun will der Heizungsbauer nur 22iger Rohre von der Wärmepumpe zur FBH anschließen.
Reicht das aus oder ist das nicht zu dünn? Ich dachte eher an 28iger Rohren? Er meinte das geht nicht, da er das Loch im Boden nicht größer machen kann.
Die FBH Rohre bestehen aus Kunststoff.
Die Leitung von der Wärmepumpe zu den Heizkreisverteilern bestehen aus Kupfer.
Die Länge sind so ca. 5m zu dem ersten und 8m zum zweiten Heizkreisverteiler.
Gesamt für EG 9,7 l/ Min und für OG 8 L/min.
Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal-250 A.
Und die Heizkreise selbst sind 50 bis maximal 80 m lang dabei wird ein Rohr mit 16x2mm aus Kunststoff verwendet bei einem Verlegeabstand von 10 cm.
Meine Frage ist, ob hier die 22mm Kupferohre ausreichen von der WP zu den Heizkreisverteilern, oder ob ich hier auf 28mm bestehen soll?
es soll eine neue FBH mit Heizkreisverteiler mit 10 Heizkreisen im EG und Heizkreisverteiler mit 8 Heizkreisen im OG an eine Wärmepumpe angeschlossen werden.
Die Rohre der FBH sind 16x2mm. Nun will der Heizungsbauer nur 22iger Rohre von der Wärmepumpe zur FBH anschließen.
Reicht das aus oder ist das nicht zu dünn? Ich dachte eher an 28iger Rohren? Er meinte das geht nicht, da er das Loch im Boden nicht größer machen kann.
Die FBH Rohre bestehen aus Kunststoff.
Die Leitung von der Wärmepumpe zu den Heizkreisverteilern bestehen aus Kupfer.
Die Länge sind so ca. 5m zu dem ersten und 8m zum zweiten Heizkreisverteiler.
Gesamt für EG 9,7 l/ Min und für OG 8 L/min.
Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal-250 A.
Und die Heizkreise selbst sind 50 bis maximal 80 m lang dabei wird ein Rohr mit 16x2mm aus Kunststoff verwendet bei einem Verlegeabstand von 10 cm.
Meine Frage ist, ob hier die 22mm Kupferohre ausreichen von der WP zu den Heizkreisverteilern, oder ob ich hier auf 28mm bestehen soll?