john99sr
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.01.2015
- Beiträge
- 5
Ich habe eine Rexola bifferal RV-18 mit Trimatic MC im Einsatz.
Die Heizkörper sind mit Funk-Thermostaten ausgestattet.
2 Pumpen vom Typ Wilo Stratos Pico sind eingesetzt.
Die Ladepumpe läuft mit ca. 6 Watt die Heizkreispumpe mit 3..6 Watt.
Ziel war es das Auskühlen der Räume während der Ladephase zu verhindern und die Brennerstarts zu minimieren.
Die Brennerstarts wurden von 70 auf unter 20 pro Tag reduziert (erstes Bild). Dies wurde durch 2 Maßnahmen erreicht:
Die Ansteuerung der Pumpen wurde modifziert. (eigene Steuerung)
Die an der Trimatic angezeigte Kesseltemperatur entspricht der Temperatur in der Grafik mit der Bezeichnung Kessel.VL.Temp.
Mit welchen negativen heizungstechnischen Einflüssen muß ich aufgrund der realisierten Modifikation rechnen ?
John
Die Heizkörper sind mit Funk-Thermostaten ausgestattet.
2 Pumpen vom Typ Wilo Stratos Pico sind eingesetzt.
Die Ladepumpe läuft mit ca. 6 Watt die Heizkreispumpe mit 3..6 Watt.
Ziel war es das Auskühlen der Räume während der Ladephase zu verhindern und die Brennerstarts zu minimieren.
Die Brennerstarts wurden von 70 auf unter 20 pro Tag reduziert (erstes Bild). Dies wurde durch 2 Maßnahmen erreicht:
Die Ansteuerung der Pumpen wurde modifziert. (eigene Steuerung)
- Während der Ladephase wird die Heizkreispumpe im Puls-Betrieb gefahren (verhindert Auskühlung der Räume)
- Die Ladepumpe läuft solange die Anforderung für die Heizkreispumpe ansteht; damit wird der Brauchwasserspeicher als Pufferspeicher "mißbraucht"
- über ein Widerstandsnetzwerk wird der Steuerung eine Fernbedienung vorgegaukelt
- wenn der Brenner startet wird die Raumsolltemperatur um 4 Grad erhöht
- wenn der Brenner stoppt, wird die Erhöhung wieder zurückgenommen
Die an der Trimatic angezeigte Kesseltemperatur entspricht der Temperatur in der Grafik mit der Bezeichnung Kessel.VL.Temp.
Mit welchen negativen heizungstechnischen Einflüssen muß ich aufgrund der realisierten Modifikation rechnen ?
John
Anhänge
-
21 KB Aufrufe: 411
-
101,1 KB Aufrufe: 405