Speicherzellen:
00 = 15 OK
01 = 3 Sollte immer auf 0 stehen! Hat hier irgendjemand im Forum Ahnung, woher die 3 kommt?
12 = 00 OK (Uhr steuert, wann das Wasser heiß wird).
24 = 00 OK (erkannt, das du keinen Kessel vom Typ Atola-RN hast)
Programmwahlschalter:
1 aus aus OK (Außentemperatursensor und Kesseltemperatursensor OK)
2 aus aus OK (Vorlauftemperatursensor OK oder nicht vorhanden und Speichertemperatursensor OK)
3 - 10: rot-grün-rot-grün ..... OK (wenn bei 3 nur die rote und bei 4 nur die grüne LED blinkt, d.h. keine Fernbedienung angeschlossen (würde die Regelung teilweise überschreiben) und Schaltuhr OK)
Programmwahlschalter 1, Fragezeichen:
2: keine Anzeige OK (es ist kein Heizungskreis mit Mischer und Vorlauftemperatursensor vorhanden)
3: 43°C OK (Kesseltemperatursensor = Wärme des Heizungswassers bei der aktuellen Außentemperatur)
5: 50°C OK (Speichertemperatursensor, d.h. das Trinkwasser soll auf 50°C erwärmt werden und das hast du ja auch eingestellt)
Drehrad mir Wasserhahn zeigt auf 50°C.
Uhr und 1-7 gleichzeitig: Cb:d0 OK (Cb=Rexola Bifferal-RN erkannt und = Codierstecker, d=eigentlich seltsam, aber normal, 0= Brenner war beim Test aus, sonst 1)
Vielen Dank für deine Mühe!
Wie du gesehen hast, habe ich die Kommentare hinter deine Werte geschrieben.
Es sieht alles OK aus, bis auf Speicherstelle 01. Da würde eine 00 reinschreiben (sonst werden Schaltkanal 2 und 3 der Schaltuhr gebündelt).
Tipp: Wenn du die Codierebene mit den Tasten Wasserhahn rot und Kreuz blau aufrufst und dann statt einer 1F:91 eine 2F:91 angezeigt bekommst, dann hat deine Schaltuhr Software Version 2 und man kann Beginn und Ende von Sommer- und Normalzeit selbst festlegen!
Zum Ändern der Speicherstelle wieder wie oben gespeichert in die Codierebene gehen, mit der Taste Uhr und Drehrad auf die Speicherstelle 01 gehen und dann mit der Taste 1-7 und dem Drehrad den richtigen Wert 00 eintragen.
Auch Dir Frohe Weihnachten