Problem mit Oventrop-Einheit

Diskutiere Problem mit Oventrop-Einheit im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Der Mischer ist für den Heizkreislauf zuständig Einen Hydraulikplan habe ich leider nicht. Anbei ein paar Fotos, vielleicht helfen die Euch...

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
Der Mischer ist für den Heizkreislauf zuständig
Einen Hydraulikplan habe ich leider nicht.
Anbei ein paar Fotos, vielleicht helfen die Euch weiter.
Ich vermute auch, dass das Küken vielleicht nicht die richtige Position hat, da der Boiler nicht in jeder Stellung des Kükens/Mischer wärmer wird
links steht der Boiler mit integrierten Wärmetauscher, rechts der große Pufferspeicher
IMG_9231.JPGIMG_9232.JPG
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
Kannst du eruieren wie der Mischer steht wenn diese Quer Strömung stattfindet bzw nicht stattfindet?
Die Pumpe zur umladung ist auch definitiv aus?

Von wo nach wo wird denn Fälschlicherweise geladen??
nochmal zum Mischer. Wenn der Mischer voll geöffnet ist ist die kerbe nach links. und wenn der Mischer geschlossen ist ist die Kerbe nach unten?? (Nur das der auch richtig rum läuft)


Dies Rücklaufverschraubungen in der Trinkwasserleitung sind sehr einfallsreich, also manche Monteure... :S
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
Die Pumpe ist definitiv aus!
Wie der Mischer bei Querströmung steht versuche ich rauszubekommen.... die Temperatur steigt nicht innerhalb von 2,3 Minuten.... und auch erst dann, wenn der Puffer erst ne gewisse Temperatur hat.
mad-mike schrieb:
Von wo nach wo wird denn Fälschlicherweise geladen??
nochmal zum Mischer.
wie meinst du das? Wenn die Festbrennstoffheizung feuert, steigt die Temperatur im Boiler, obwohl die Steuerung/Ladepumpe aus sind.

Kerbe vom Mischer/Küken stimmt...

Ist auf dem Ventil hinterm Küken ne Dichtung drauf? Vielleicht hat die was abbekommen, wie ich das festsitzende Ventil gelöst habe. Kann das sein?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
Von dem Kombispeicher geht die wärme In den 1000l Puffer, und das darf nicht sein?? Richtig?


Oberhalb des Kombi Speichers kommen die Rohre vom Holzofen, Richtig?

An der Pumpe oberhalb des Mischers hängen die Heizkörper, Richtig?

Also an für sich wird das Mischer Küken genau so eingesetzt wie beschrieben. ich habe dir in beitrag 12 nen Link gepostet wo der User feststellte das dein Mischer küken anders eingebaut werden musste, Wieso warum, keine Ahnung.

Das teil ist recht primitiv aufgebaut.
Bild von Google suche:


data:image/jpeg;base64,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

Was ich nicht weiss ob das teil aus einem ""Guss"" besteht. Wenn nicht, kann durch das gängig machen mit der Zange natürlich die 0 Stellung feststellt wurden sein und dann kann es zu solch ungewollten Strömungen kommen...

Bis jetzt musste ich diese Teil von Ofentrop noch nicht zerlegen, so das mit dem Internen aufbau überfragt bin. Kann es aber bei Gelegenheit mal tun...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
Habe mal die Suche bemüht...

Mischerventil sitzt fest

Augenscheinlich sitzt auch dieses Mischerküken anders...


Gibt es da verschiedene Ausführungen? ?( ?(

eigentlich hilft dann wirklich nur ausbauen und gucken... oder mit viel geduld probieren....
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
mad-mike schrieb:
Von dem Kombispeicher geht die wärme In den 1000l Puffer, und das darf nicht sein?? Richtig?
nein, die Heizung befeuert den 1000 Liter Puffer. Von hier wird bei Bedarf , wenn die Temperatur unter einen gewissen Wert fällt, mit der Ladepumpe die Energie in den Boiler mittels Wärmetauscher übertragen.
Und jetzt wird der Boiler auch warm, wenn die Ladepumpe außer Betrieb ist.

die beiden anderen Fragen „Rohre vom Holzofen“ und „ Heizkörper an Mischer“ liegst die genau richtig.

kann man das Küken einfach raushauen? Muss man irgendwie den Kreislauf absperren? Ich habe nicht über Nähe Absperrhähne bzw. Ventile..... wenn man die beiden Schrauben vor dem Küken löst müsste es einfach rauszubauen sein....
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
Läuft die Heizkörper Pumpe bei der Fehlströmung?

Nein das Teil kannst du nicht einfach raus nehmen. und auf den Fotos sind auch nur bedingt Absteller zu sehen. Eventuell wirklich mal um 180° drehen.

Kerbe rechts = zu
Kerbe oben = auf

Aber eigentlich müsstest du Probleme mit de Heizkörper haben... hmm. alles suspekt.
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
Bislang lief die heizkörperpumpe bei der Fehlströmung ....

Habe jetzt eingeschürt... ohne Heizkörperpumpe.... mal schauen...

Der Motor macht ja Bei einer Bewegung im Uhrzeigersinn von zu nach auf, also von kalt nach rot... dann passt das aber nicht mit der kerbenstellung überein
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
Problem unverändert..... ich habe den Eindruck, dass der Boiler in jeder Stellung auflädt...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
wie sieht es denn mit den Heizkörper aus? Werden diese warm? Kalt? Je nach Mischer Änderung?
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
Heizkörper passt alles - werden warm, wenn sie warm werden sollen...

Boiler lädt auch nur unkontrolliert, so lange die Festbrennstoffheizung feuert,
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
habe mal etwas geforscht.

Es gibt für den Mischer Ersatz Dichtungen.

Eventuell doch eine defekt?
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
und wie soll ich die Dichtung vom Küken tauschen, wenn ich keine entsprechenden Absperrhähne habe?

inzwischen habe ich noch eine andere Vermutung:
Die WW-Leitung vom Festbrennstoffkessel teilt sich kurz vor dem Puffer und Boiler. Der eine Strang geht in den Puffer, der andere in den Boiler.
Wenn das Wasser in der Festbrennstoffheizung warm genug ist, wird es per Pumpe zum Puffer u. a. Boiler gepumpt. Kann es sein, dass es dann einfach das Warme Wasser mit in den Boilter "drückt" obwohl die Ladepumpe aus ist.

Wenn ich es mir nun nochmals genau im Keller angeschaut habe, kann es eigtl. am Mischer/Küken nicht liegen, das ist ja der Kreislauf der Heizkörper und der hat nichts mit dem Boiler/Warmwasser zu tun
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.606
das das vorlauf Rohr an allen Punkten parallel dran hängt habe ich gesehen. Das dies mit den rücklauf auch so ist kann ich nicht nachvollziehen auf den Fotos.

Der rücklauf Heizkörper tut dies nicht.

Dann liegt es natürlich nahe das der festbrennstoff Kessel paralle durch beide Puffer drückt.
 

hope09281.

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2018
Beiträge
18
das war bislang aber nicht so... woran könnte es liegen, das jetzt auf einmal in beide puffer gedrückt wird?

Das ganze ergibt dann auch einen Sinn, dass der Fehler nur auftritt, wenn die festbrennstoffheizung läuft...

Warum das Problem aber erst jetzt bzw. Wieso ging’s bis vor kurzem

Ergänzung: der Fehler tritt auch auf wenn die Pumpe für den heizkörperkreislauf läuft, d. h. Das doch höchstwahrscheinlich die Stellung von Küken/Mischer verantwortlich ist.
Wie kann man das Küken ausbauen, um dessen Stellung zu sehen?
 
Thema:

Problem mit Oventrop-Einheit

Problem mit Oventrop-Einheit - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige

    Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler. Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...
  • Ähnliche Themen

    Oben