charlyT4
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.11.2021
- Beiträge
- 11
Geh mal mit der Leistung runter.
z.b. 9 bar ( = ca 15,5 KW Leistung)
Bist du Hellseher? Habe ich heute kurz vor deinem Post gemacht.
Ändert sich aber nicht wirklich viel.
Ich vermute, daß der Kessel auch relativ strak verschmutzt ist. Dann kann er keine 18 KW mehr übertragen . Das Abgas "staut" sich...... der Brenner pulsiert und /oder produziert viel CO
Nein, ist er eigentlich nicht. Davon habe ich jetzt aber leider keine Aufnahmen, aber ich habe den Kessel vor ein paar Tagen grob gereinigt. Ruß aus Brennkammer und allen Zügen waren vielleicht eine gute Hand voll.
Die Anlage geht inzwischen auch mit gut Luftüberschuß nach 1 Stunde Pause bei Neustart auf Störung.
Abgesehen davon, dass alle Dichtungen nach 20 Jahren noch nie erneuernt wurden und dies dringend notwendig ist, glaube ich fast das die neue Düse Müll ist. Ich bin nicht der 100% Fachmann bei Ölbrennern, aber das Flammbild gefällt mir und offensichtlich dem Flammwächter nicht sonderlich gut.
Es ist noch eine alte Düse vorhanden, mit der die Anlage Störungsfrei lief. Ich baue jetzt einfach mal um, um einen Vergleich zu haben.
Anhänge
-
500,8 KB Aufrufe: 273