Hallo zusammen,
ich bin es mal wieder mit einer spannende Idee
Ich würde gerne meine Gasheizung mit einer Luftwärmepumpe von Panasonic (WH-MDC07J3E5) unterstützten und vielleicht sogar ablösen.
Hier nochmal meine Daten in Erinnerung gebracht:
- Reihenmittelhaus mit ca. 120qm (Ausgebauter Dachboden)
- Heizkörper: 5xTyp 22, 2xTyp 33, 2xTyp 11
- Brennwerttherme Buderus GB182-14i
- Laut Klimakarte -9.5 in 33332
- PV-Anlage mit 15kWp, Speicher mit 7,7kW
- Vorlauftemperatur maximal bei ~44 Grad
- Gasverbrauch: ca. 13.000kWh mit Warmwasser (120L Speicher)
- Spreizung bei 80% Pumpenleistung: 4 Grad
- Spreizung bei 50% Pumpenleistung: 7 Grad
- Im Keller noch relativ dicke Stahlrohre für die Heizung
- Zuleitungen zu den Zimmern bereits 2007 modernisiert auf dünnere Kupferrohre
- System ist hydraulisch abgeglichen.
- Die Heizlast liegt etwa bei 7kW
Umsetzung:
Da ich aktuell die Möglichkeit habe, eine Panasonic WH-MDC07J3E5 zum guten Kurs zu bekommen, würde ich das ganze Projekt selber umsetzen. Eine Wärmepumpe vom Fachbetrieb einbauen zu lassen, wäre utopisch und sinnfrei, wegen der Kosten.
Im ersten Schritt würde die WP dann am Vorlauf und Rücklauf angeschlossen sein. Der Materialaufwand sollte relativ gering sein. Für die Rohre und Kabel wäre das noch vorhandene Lüftungsloch der früheren Ölheizung vorhanden. Aufstellort wäre vor dem Keller in Richtung Garagen. Warmwasser wird bereits über eine Brauchwasserwärmepumpe erledigt.
Ich kann dann über den Winter prüfen, ob die LWWP alles ohne Unterstützung der Gasheizung schafft. Wenn ja, könnte ich sogar die Gasheizung abbauen und die würde dann Platz bei meinem Vater finden.
Die grob überschlagenen Kosten sind: 3500€ für die Wärmepumpe und 500€ für die Hydraulik- und Elektroinstallation. Zwei Fachkräfte für die Installation wären auch in der Familie vorhanden, bevor gleich jemand schreibt "Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen das usw.".
Ich würde mich über Feedback von euch freuen. Habe ich etwas nicht bedacht? Ist die Idee vielleicht völliger Murks? Dazu gesagt: Mir geht es nicht nur um die Wirtschaftlichkeit. Es geht mir auch um eine größere Unabhängigkeit und natürlich auch um den ökologischen Gedanken.