Hinweis: Folgendes ist kein akutes Problem sondern als Optimierungsversuch zu verstehen.
Hallo liebes Heizungsforum,
ich habe bei meiner Ecomatic 2000 Fernbedienung festgestellt, dass meine Raumtemperatur im Heizungsbedienteil (HS 2102) mit 25°C angegeben wird.
Die mit mehreren Thermometern gemessene Raumtemperatur (direkt neben der Fernbedienung) beträgt jedoch "nur" maximal 23°C
Ich habe bereits den eingelöteten 10K NTC mit einem 10K NTC mit beta = 3892 K (ergibt fast exakt identische Verlaufskurve) getauscht, da ich diesen direkt verfügbar hatte.
Dieser Wechsel brachte jedoch keinerlei Änderung mit sich, die Raumtemperatur wird immernoch konstant 2°C zu hoch angezeigt. Auch als externen NTC direkt an Klemme 7+8 hat die Bedienung dieselben Werte.
Ich nehme an, dass dies einfach an der Platzierung im Fernbedienungsgehäuse ohne direkten Luftzug liegt und die alte Mikrokontrollerauswertung wohl sehr ungenau ist (ADC).
----
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Angenommen an der Fernbedienung ist eine Temperatur von 22°C eingestellt, mein Raum ist jedoch 23°C warm, sollte ich in der Serviceebene ein +-1°C Temperatur Offset einstellen, obwohl die von der Fernbedienung gemessene Temperatur 2°C zu hoch ist?
Würde es sich eventuell anbieten, den Raumeinfluss auf 1-2°C zu reduzieren (Werkseinstellung sind 3°C in der HS 2102), um den fehlerhaften Einfluss im kommenden Winter vorzubeugen?
Zuletzt sei gesagt, dass eigentlich keinerlei Änderungen akut durchgeführt werden müssen, da alles einwandfrei warm wird.
Viele Grüße,
MartB
Hallo liebes Heizungsforum,
ich habe bei meiner Ecomatic 2000 Fernbedienung festgestellt, dass meine Raumtemperatur im Heizungsbedienteil (HS 2102) mit 25°C angegeben wird.
Die mit mehreren Thermometern gemessene Raumtemperatur (direkt neben der Fernbedienung) beträgt jedoch "nur" maximal 23°C
Ich habe bereits den eingelöteten 10K NTC mit einem 10K NTC mit beta = 3892 K (ergibt fast exakt identische Verlaufskurve) getauscht, da ich diesen direkt verfügbar hatte.
Dieser Wechsel brachte jedoch keinerlei Änderung mit sich, die Raumtemperatur wird immernoch konstant 2°C zu hoch angezeigt. Auch als externen NTC direkt an Klemme 7+8 hat die Bedienung dieselben Werte.
Ich nehme an, dass dies einfach an der Platzierung im Fernbedienungsgehäuse ohne direkten Luftzug liegt und die alte Mikrokontrollerauswertung wohl sehr ungenau ist (ADC).
----
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Angenommen an der Fernbedienung ist eine Temperatur von 22°C eingestellt, mein Raum ist jedoch 23°C warm, sollte ich in der Serviceebene ein +-1°C Temperatur Offset einstellen, obwohl die von der Fernbedienung gemessene Temperatur 2°C zu hoch ist?
Würde es sich eventuell anbieten, den Raumeinfluss auf 1-2°C zu reduzieren (Werkseinstellung sind 3°C in der HS 2102), um den fehlerhaften Einfluss im kommenden Winter vorzubeugen?
Zuletzt sei gesagt, dass eigentlich keinerlei Änderungen akut durchgeführt werden müssen, da alles einwandfrei warm wird.
Viele Grüße,