Hallo.
Also da sieht man mal, was die Anlage für Power hat - einen1000liter Speicher in 1,5 h laden ist schon krass. der Verbrauch, hm . da hab ich keine Erfahrung was für 22KW normal ist, aber scheint viel zu sein.
Andererseits, hat die Anzeige vor der Kalibrierung gestimmt?
Ich würde jetzt stufen weise wieder zurückstellen, mal mit der Freigabe Hysterese UWP beginnen wieder auf null.
Die Anlage moduliert, wenn KT-Ist gegen die Regeltemperatur (bei dir 70 Grad) steigt. Jetzt wo die Wärme schön In den Puffer geladen wird, kommt KT-Ist noch nicht mal in die Nähe der Regeltemperatur. Die Regeltemperatur könnte auch stepweise mal runtergestellt werden (65 - 60 - ).
Bei einer Condens weiß ich nicht genau wie tief man hier heruntergehen kann.
Zumindest zeigt dein Graph jetzt mal das typische Verhalten in Bezug auf die Schaltpunkte. (und große Energiereserven)
Ich würde auch mal einen Blick in die Aschebox werfen. Manchmal, und ein Fachmann mit Sicherheit, kann hier auch Rückschlüsse auf die Verbrennung ziehen.
MfG
PS: die Heizkurven Einstellung ist ein anderes Thema (gibt es einige Threads hier im forum)