Will mich langsam rantasten
die UWP-Drehzahl ist ein Optimierungspunkt, aber warum bleibt KT-Soll konstant oben auf 75 Grad verstehe ich nicht. Ökofen standard ist hier 70/76 in den Pellematic Einstellungen.
Da sich dein TPM-Ist nun so gut wie gar nicht ändert, läuft die Anlage nach wie vor in die Abschaltung rein, weil einfach das Abschaltsignal von TPM nicht kommt. Unwahrscheinlich, aber dennoch möglich, dass der Sensor defekt ist oder aber
falsch gesteckt ist, deshalb falsch anzeigt, und die Anlage auch falsch reagiert. . Bei der Wärme, die deine Anlage produziert, müsste der Speicher selbst unten kochend heiß sein.
Normalerweise solltest du unten mal die Schutzkappe am Speicher abnehmen, das Metall anlagen, und wenn du dann mit Brandblasen (ein scherz
) ins Krankenhaus musst, dann weißt du definitive, dass die Anzeige nicht stimmen kann (35 Grad ist Wohlfühltemperatur im Whirlpool).
MfG
By the way, während dem Betrieb, blinkt da irgendwas an der UWP und wie hoch ist der Anlagendruck?