heizungsdieter
Threadstarter
- Mitglied seit
- 28.12.2018
- Beiträge
- 41
Anlagendaten:
Buderus Logamax GB 152
Bj. 1990
- Neue Pumpe
- Neues MAG
- neuer Wärmetauscher
- Regelmässige, jährliche Wartung
1 FH, 9 Heizkörper, Druck 1,5 bar, Auslegung -10/+60
RC 35 - Nachtabsenkung ohne Funktion
Im RC35 ist eine Nachtabsenkung eingestellt (ab 22 Uhr von 21 auf 18 Grad).
Aber sobald die Therme auf Nachtabsenkung geht, findet keinerlei Heiztätigkeit mehr statt.
Vor 6 Monaten noch fehlerfrei.
Um das ausgiebiger zu testen habe ich z.B. mal die Nachtemperatur auf 30 Grad gestellt, oder am Tag manuell mal auf Nachtbetrieb umgeschaltet.
Immer das gleiche Ergebnis - es tut sich nichts. Das Gerät verhält sich, als wäre NachtABSCHALTUNG eingestellt.
Noch kurioser:
Sinkt dann die Vorlauftemperatur von z.B. 45 langsam ab, schaltet sich bei etwa 20 Grad VL die Pumpe ein und das kalte Wasser wird unentwegt durchs System gepumpt.
Morgens ab 7 Uhr schaltet das RC35 wieder ordnungsgemäss in den Tagbetrieb und funktioniert/heizt einwandfrei.
Der HB empfiehlt natürlich ein neues RC 35 - für schlappe 500.- + Einbau. Verständlich ;-)
Gibts ne alternative Lösung?
Buderus Logamax GB 152
Bj. 1990
- Neue Pumpe
- Neues MAG
- neuer Wärmetauscher
- Regelmässige, jährliche Wartung
1 FH, 9 Heizkörper, Druck 1,5 bar, Auslegung -10/+60
RC 35 - Nachtabsenkung ohne Funktion
Im RC35 ist eine Nachtabsenkung eingestellt (ab 22 Uhr von 21 auf 18 Grad).
Aber sobald die Therme auf Nachtabsenkung geht, findet keinerlei Heiztätigkeit mehr statt.
Vor 6 Monaten noch fehlerfrei.
Um das ausgiebiger zu testen habe ich z.B. mal die Nachtemperatur auf 30 Grad gestellt, oder am Tag manuell mal auf Nachtbetrieb umgeschaltet.
Immer das gleiche Ergebnis - es tut sich nichts. Das Gerät verhält sich, als wäre NachtABSCHALTUNG eingestellt.
Noch kurioser:
Sinkt dann die Vorlauftemperatur von z.B. 45 langsam ab, schaltet sich bei etwa 20 Grad VL die Pumpe ein und das kalte Wasser wird unentwegt durchs System gepumpt.
Morgens ab 7 Uhr schaltet das RC35 wieder ordnungsgemäss in den Tagbetrieb und funktioniert/heizt einwandfrei.
Der HB empfiehlt natürlich ein neues RC 35 - für schlappe 500.- + Einbau. Verständlich ;-)
Gibts ne alternative Lösung?