Dicht sind die auch bei über 100 °
Je nach Material besteht aber die Gefahr, daß die Rohre bei 60° schon minimal schrumpfen können.
Deswegen stellt man auch den STB auf 55° ein.
Mir ist ein Wohngebäude BJ Mitte der 90er bekannt wo die komplette Fußbodenheizung mit RLT Boxen ausgeführt war.
Hier sitzt im Rücklauf des Bodenheizungskreises ein Temperaturbegrenzer .
Der Vorlauf wurde im Winter bei 70° gefahren .
Die Rohre schrumpften geringfügig und die Heizleistung war nur noch minimal.
Weil in den kommenden Jahren die Wohnungen im Winter immer kalt blieben, wurde ein Gutachter eingeschaltet, der einen zu kleinen Heizkessel bescheinigte. ( 700 m³ , Kessel 65 KW.)
Es wurde eine 80 KW Brennwertanlage installiert und das Ergebnis war noch schlechter . ( weil man die hydraulische Weiche vergessen hatte)
Erst ein neuer Heizungsbauer an der Anlage erkannte das Problem
Folge:
Alle Estriche mussten erneuert werden.