Maximale Vorlauftemperatur FBH

Diskutiere Maximale Vorlauftemperatur FBH im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Ich gehe mal davon aus, dass je nach verbauten Material jede FBH einen anderen Wert hat. Gibt es aber eine Richtgröße, ab der dann Heizungsrohre...

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Ich gehe mal davon aus, dass je nach verbauten Material jede FBH einen anderen Wert hat. Gibt es aber eine Richtgröße, ab der dann Heizungsrohre und/oder Estrich definitiv Schaden nehmen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Der Estrich hält enorm was aus - der geht nicht kaputt.

Problem. Großformatige Friesen können reissen. Auch Holzboden findet 60 ° nicht witzig.

Das größte Problem. Die FB Rohre können bei deutlicher Übertemperatur etwas schrumpfen.

Das Rohr liegt dann nicht mehr materialschlüssig am Estrichbeton an und die Heizleistung nimmt enorm ab.

Die Auslegungstemperatur richtet sich nach dem notwendigen Heizbedarf sowie dem Verlegeabstand.
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Danke. Glaube gelesen zu haben, dass verbauten Rohre bis max. 70°C ausgelegt sind.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Dicht sind die auch bei über 100 °


Je nach Material besteht aber die Gefahr, daß die Rohre bei 60° schon minimal schrumpfen können.


Deswegen stellt man auch den STB auf 55° ein.


Mir ist ein Wohngebäude BJ Mitte der 90er bekannt wo die komplette Fußbodenheizung mit RLT Boxen ausgeführt war.
Hier sitzt im Rücklauf des Bodenheizungskreises ein Temperaturbegrenzer .
Der Vorlauf wurde im Winter bei 70° gefahren .

Die Rohre schrumpften geringfügig und die Heizleistung war nur noch minimal.

Weil in den kommenden Jahren die Wohnungen im Winter immer kalt blieben, wurde ein Gutachter eingeschaltet, der einen zu kleinen Heizkessel bescheinigte. ( 700 m³ , Kessel 65 KW.)
Es wurde eine 80 KW Brennwertanlage installiert und das Ergebnis war noch schlechter . ( weil man die hydraulische Weiche vergessen hatte)

Erst ein neuer Heizungsbauer an der Anlage erkannte das Problem
Folge:

Alle Estriche mussten erneuert werden.
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
OK... Und da schließt sich der Kreis zu meinem ungeklärten Problem: CGB-2-14 Maximalthermostat

Funktioniert vermutlich nicht so (wie vorgesehen). Bin mir zusätzlich nicht sicher, ob das Maximalthermostat "richtig" rum arbeitet. Wurde wohl nach Standard angeklemmt, so dass es bei steigender Temperatur öffnet.

Ich tippe in der Wolf-Therme auf die Option BOH, Betrieb ohne Heizgerät: "Bei geschlossenem Kontakt E1 ist das Heizgerät gesperrt." Dann müsste das Thermostat bei zu hoher Temperatur ja schließen, oder?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
md83 schrieb:
Wurde wohl nach Standard angeklemmt, so dass es bei steigender Temperatur öffnet.
So muss das auch sein bei einem Maximalthermostat ! Wird die eingestellte Temperatur (z.B. 55°C) überschritten, so muss das Thermostat öffnen und den Stromfluss zur Heizkreispumpe unterbrechen. Die umgekehrte Funktionsweise wäre ein Minimalthermostat (z.B. als Frostschutzfunktion)
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Danke!

Bin mir bei dem Thermostat noch nicht sicher, wie die Klemmenbelegung ist. Trotz (mickriger) Anleitung. Ich könnte doch aber die Temperatur am Thermostat testweise von 55 auf bspw. 30°C senken und schauen, wie die Therme reagiert? Oder?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.592
Ja, mal während des Heizvorganges ggf auch während der Warmwasser Bereitung....
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Hallo

Die Option BOB = Brenner ohne Betrieb Parameter HG13 setzen. Bei geschlossenem Kontakt schaltet die Therme den Brenner im Heizbetrieb weg. 3 Wegeventil und Speicherladung funktionieren aber normal weiter. Im Schornsteinfegerbetrieb wird HG13 aber übergangen und der Brenner läuft trotz geschlossenem Thermostat weiter.

BOB funktioniert aber erst richtig aber einer gewisen Softwareversion, vorher wurde es nur im Display angezeigt und der Brenner lief weiter.
Die Spannung zur HKP zu unterbrechen wäre nicht ideal ..., eventuelle Probleme bei der Busansteuerung, keine Warmwasserbereitung mehr und eventuell eine STB Veriegelung wenn die Wasserladung anfordert
 
Thema:

Maximale Vorlauftemperatur FBH

Maximale Vorlauftemperatur FBH - Ähnliche Themen

  • ÖkoFen Pellematic PES 25 - Wie kann ich die maximale Vorlauftemperatur erhöhen?

    ÖkoFen Pellematic PES 25 - Wie kann ich die maximale Vorlauftemperatur erhöhen?: Liebe Forummitglieder, ich bin seit heuer stolzer Besitzer einer neuen ÖkoFen Pelletsheizung. Als Kessel haben wir den Pellematic PES 25 gewählt...
  • Verändert die Parallelverschiebung die programmierte maximale Vorlauftemperatur ???

    Verändert die Parallelverschiebung die programmierte maximale Vorlauftemperatur ???: Hallo Forum !! Ich habe eine Verständnisfrage: Ich habe bei unserer Fußbodenheizung eine "Auslegungs-Vorlauftemperatur" von 35° eingestellt...
  • Maximale Vorlauftemperatur bei Heizkörpern

    Maximale Vorlauftemperatur bei Heizkörpern: Wie hoch ist in etwa die maximal einzustellende Vorlauftemperatur? Es geht mir bei der Frage nicht um ein effizientes betreiben der Heizung...
  • Ist-Vorlauftemperatur höher als die maximale eingestellte Vorlauftemperatur

    Ist-Vorlauftemperatur höher als die maximale eingestellte Vorlauftemperatur: Hallo Zusammen Habe eine Econpact Gastherme inkl. Brauchwasserheizung von Rapido. Seit ein paar Tagen bemerke ich , daß meine Heizkörper richtig...
  • Heizung heizt auf maximal 25° Vorlauftemperatur

    Heizung heizt auf maximal 25° Vorlauftemperatur: Hallo Fachleute, meine VIESSMANN Vitola-biferral-e Typ BEA 18 Herstellungsjahr 1988 mit Weishaupt-Brenner WL 10-A Ausführung H läuft eigentlich...
  • Ähnliche Themen

    Oben