Noch nicht (ganz) aufgeben, denn Ihr Hauselektriker sollte doch erst mal am Brenner Wiegland -Stecker einige Messungen vornehmen, um dort ein endgültiges Urteil... dann zu Fällen.
Also am besten den Gas Gerätehahn erstmal auch Sicherheitsgründen schließen dann die Steck Verbindung direkt an dem Gasregelblock lösen. Nun als Nächstes bitte den Wiegland Stecker öffnen und mit ein zweipoligen Spannung Prüfer dort die Netzspannung messen.
Das wäre zum Beispiel ein Zweipoliger duspohl der Elektriker Klassiger..
Nun dann mit diesen Spannungsprüfer an die Klemmen im Wiegland Stecker auf N und 1 oder T1 gehen. Hier müßte wenn die Heizungsteuerung eingeschaltet ist und eine Wärmeanforderung besteht (auch über den Schornsteinfegerschalter) 230 Volt ~ Angezeigt und beim drücken des Prüfknopf am duspohl auf deren Skala mit angezeigt werden.
Ist dort keine Netzspannung feststellbar, dann müsste das Gleiche mit der Messung oben an den Verbindung Klemmen im Schaltkasten auch so sein. Wird keine Netzspannung an den Verbindung Klemmen N und 12 oben im Schaltkasten mit angezeigt, dann könnte unter gewissen Umständen der Sicherheitsbegrenzung Thermostat ein Problem haben, aber auch das kann Ihr Elektriker recht einfach mit dem duspohl aus Messen.
Es gibt aber noch eine einfache Vermutung, wenn die Vorsicherung in der Elektroverteilung Ausgelöst hat, denn im gleichen Strompfad befindet sich einmal die Heizungspumpe für die Heizkörper und auch die Boiler Ladepumpe. Wenn eine von den ein Problem gehabt haben, so kommt der berüchtigte Installation Fehler wieder mal mit zu Tage.
Denn auf den Netz Eingang Klemmen ist auf dem Buderus Schaltplan die maximale Stromstärke mit max. 10 Amp. Angegeben, wenn aber in der Elektro Verteilung dort ein 16 Amp. Sicherung oder Automat damals verbaut worden, so kann wie in so ein Fall ein Vielfaches an Stromstärke auf den Leiterplatten deren Leiterbahnen ein Brandschaden hinterlassen haben, was aber dann auch gut Sichtbar sein sollte.
Wie hier zum Beispiel... als Muster aus dem Internet.
In Ihren Fall, wäre das beste erst mal alle Buderus Steckplatinen oben aus dem Schaltkasten ziehen, und diese auf Schmauchspuren hin mit zu untersuchen. Dann bleiben diese Steckplatinen erstmal draußen, und mit dem Schornsteinfeger Schalter können dann die weiteren Messungen vorgenommen werden, da diese Schalter eben rein mechanisch gesteuert sind.
Nach diesen Muster, können bei ein guten Elektriker der wirkliche Übeltäter recht schnell eingegrenzt werden, und wenn der Schaden doch zu groß geworden ist, dann müsste sehr wahrscheinlich eine andere Ersatzlösung in noch möglichen Form eines Gas Brennwert Gerätes hin. Aber erstmal jetzt in aller Ruhe, das mit der Elektrik hin überprüfen, vielleicht kann Ihr Elektriker dort noch etwas retten..