nein das Auslaufwasser hat, sollte die eingestellte Temperatur am Auslauf der Therme haben.
Das Delta ist nur für die Rahmenbedingungen wichtig.
Z. B Hat das Zulauf Wasser 0 Grad und du stellst 40 Grad an der Therme ein beträgt das Delta 40 Grad und die Abgabemenge begrenzt sich gegen 7,7 L/min.
Hat das Zulaufwasser 10 Grad, beträgt das Delta bei Einstellung 40 Grad nur Delta T 30k und die Abgabemenge steigt auf 11 L/min.
Die Temperatur bleibt gleich der Einstelltemperatur nur die Abgabemenge ändert sich.
Erst wenn du die Einstellungen an der Therme änderst, das die
aus dem Einstellbereich gehen, (Fehleinstellung) stellen sich abweichende Temperaturen ein.
Begrenzt du die Wassermenge kann die Therme dann weniger als 7 L/min abgeben und die Temperatur kann dann steigen.
Begrenzt du die Leistung der Therme für das Warmwasser kann die Therme nicht die vorgegebene Temperatur erreichen auch wenn sie dann nur 7 L/min abgibt.
Wer macht denn sowas? Sparfüchse stellen da schon mal 50% ein und verwechseln das mit der Heizleistung.