Diskutiere Junkers ZSB 7-22 A 21 geht ständig an aus im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin
Bist du in der Lage Servicefunktionen aufzurufen? Speziell interessieren mich die 2.2 und 5.0.
Dein erster Post war im Februar, daher gehe ich von Temperaturen um die 0°C Aussentemperatur aus (denn zum jetztigen Zeitpunkt ist ein Takten nichts außergewöhnliches). Gesetz den Fall, dass alle HeizkörperVentile voll offen waren und das Umschaltventil seiner Aufgabe nach kam, bleibt nur eine schwächelnde Pumpe. Bei Pumpenstellung 3 müsste eigentlich alles pfeifen und zischen.
Ein kurzer Zwischenstand:
Die Heizkörperventile sind nun alle gegen welche mit regelb. Voreinstellung getauscht worden, Typ: Heimeier Excat 2.
Es läuft schon mal etwas geschmeidiger und gleichmäßiger!
Ich habe die Einstellung von Hand vorgenommen an den Heizkörpernwelche im Gegensatz zu anderen extrem warm wurden. So denke ich haben die anderen mehr Leistung.
Weiter komme ich bei diesen Temp. im April nicht groß..Es wird zu wenig angefordert.
Aber allen die mir geholfen haben, danke erstmal und evtl. bis zum Spätherbst))?!
Junkers ZSB 14-5.2 C23, Umwälzpumpe geht nicht aus: Hallo,
jetzt meine weitere Anfrage. Die Anlage ist im Oktober in Betrieb gegangen und gesteuert wird sie mit CW 100. Die Heizzeit geht um 22:15...
Junkers Gastherme: Flamme geht aus: Hallo zusammen,
wir haben eine Junkers Cerasmart ZBS 7-22 MR A 23 von ca. 2004 für Heizung und Warmwasser verbaut. Seit einigen Wochen geht bei...
Junkers ZR 24 klackt beim Starten mehrmals und geht dann auf Störung: Hallo,
das ca. 30 Jahre alte Gasgerät hat seit kurzem ein Problem. Beim Starten zieht das Gas-Relais an, die Flamme geht an und quasi sofort...
Junkers Therme Flamme geht ständig aus und an: Hallo, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und besitze eine etwas ältere gastherme von junkers. Müsste Z(W)R 18-2 KE/...KDE sein...
Junkers ZWR18-2 ADE 23S0040: Geht im Warmwasserbetrieb ständig an und aus: Hallo Leute,
nach einigen unerfreulichen Erfahrungen mit "Beratungen" durch den einen oder anderen Installateur würde ich gerne mal eure...
Junkers ZSB 14-5.2 C23, Umwälzpumpe geht nicht aus: Hallo,
jetzt meine weitere Anfrage. Die Anlage ist im Oktober in Betrieb gegangen und gesteuert wird sie mit CW 100. Die Heizzeit geht um 22:15...
Junkers Gastherme: Flamme geht aus: Hallo zusammen,
wir haben eine Junkers Cerasmart ZBS 7-22 MR A 23 von ca. 2004 für Heizung und Warmwasser verbaut. Seit einigen Wochen geht bei...
Junkers ZR 24 klackt beim Starten mehrmals und geht dann auf Störung: Hallo,
das ca. 30 Jahre alte Gasgerät hat seit kurzem ein Problem. Beim Starten zieht das Gas-Relais an, die Flamme geht an und quasi sofort...
Junkers Therme Flamme geht ständig aus und an: Hallo, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und besitze eine etwas ältere gastherme von junkers. Müsste Z(W)R 18-2 KE/...KDE sein...
Junkers ZWR18-2 ADE 23S0040: Geht im Warmwasserbetrieb ständig an und aus: Hallo Leute,
nach einigen unerfreulichen Erfahrungen mit "Beratungen" durch den einen oder anderen Installateur würde ich gerne mal eure...