Heizungspumpen Grundfoss Alfa 3 ?

Diskutiere Heizungspumpen Grundfoss Alfa 3 ? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Moin Moin Nur eine schnelle Frage . Was ist von einem Hydraulischen Abgleich über die Grundfoss App zu halten? Natürlich muss der Reader...

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Moin Moin

Nur eine schnelle Frage .
Was ist von einem Hydraulischen Abgleich über die Grundfoss App zu halten?
Natürlich muss der Reader vorhanden sein.
Alle Heizkörper und Ventile sind Neu und haben eine Voreinstellung.

Funktioniert das?(Bungalow ebenerdig)
Gibt es Erfahrungen?

Mfg.Marco
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ist tatsächlich brauchbar.

LG ThW
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hm....
Was sollen mir diese Äußerungen sagen?
Hätte gedacht das Grundfoss sich da irgendwas bei gedacht hat.

Das ein Fachbetrieb mir die Anlage gut abgleicht ist wohl auch eher Glück.
Hab nun schon viele Vollpfosten kennengelernt.
Sorry aber ist so.
Dann kostet das ganze auch noch ein Heiden Geld.

Hm.....das hilft mir nicht wirklich weiter........
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Nichts!
Denn, wie könnte man mit Apps, Tools, Smart etc. physikalische Grundlagen aushebeln?o_O
Das versteh ich jetzt nicht ganz.
Ist das eine pauschale Vermutung? Hast du dich mal mit dieser App beschäftigt?;)

Über dieses Tool wird der Heizwasserdurchsatz sowohl in der Summe alsch auch für jede Heizfläche gemessen. Dementsprechend kann man je nach erfordericher Heizleistung und gewünschter Spreizung den Durchsatz an den einzelnen Heizflächen einregulieren. Entweder an voreinstellbaren Heizkörperventilen oder Durchflussmessern an FB Verteilern oder sogar an Rücklaufabsperrungen von Heizkörpern wenn es keine voreinstellbaren Ventile gibt


Ich finde die App grundsätzlich gut, verstehe allerdings nicht warum man da schon wieder einen extra Nuckel braucht.
Ich habe das Grundfos Fernbedienmodul MI 301.......... damit lässt sich jede(!) Grundfos Pumpe auslesen oder parametrieren.
Nur diese Abgleich App läuft damit nicht.:kopfnuss: . Also nochmal 80 Euronen auf den Tisch legen.

Für den Fragesteller:
Ich finde diese App und deren Funktion gut.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...Über dieses Tool wird der Heizwasserdurchsatz sowohl in der Summe alsch auch für jede Heizfläche gemessen.
Du bist ja durchaus ein heftiger Witzbold! Ich glaube es fast nicht. Hierzu müsste jede Heizfläche bzw. jeder Teilheizkreis über einen eigenen Volumenstromsensor verfügen.
Verkaufst Du diesen Blödsinn?
Wie und wo wird denn hier der Volumen- bzw. Massestrom je Heizfläche bzw. insgesamt tatsächlich gemessen???
Zudem, welcher???????
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Du solltest dir ggf mal eine aufklärende Info ansehen.;)

Klick mich

Ich fürchte nämlich daß du was vollkommen anderes damit meinst.
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hallo Hausdoc

Danke für deine Antwort.
Aus den anderen kann ich leider nix brauchbares rausziehen.
Das Grundfoss Pumpen verkaufen will ist klar .
Wer will das nicht?
Dann möchte ich Mal hören wie Ihr verfahren würdet wenn Ihr selber nicht so viel Ahnung vom Abgleich habt.

Einen Fachbetrieb machen lassen?
Danach halte ich vielleicht einen Zettel in der Hand mit irgendwelchen Zahlen.
Und bekomme eine nette Rechnung.
Wer aber sagt mir das der Monteur Ahnung von seiner Sache hat?
ob wirklich alles gut eingestellt ist?

Richtig ! keiner kann mir das garantieren.

Der Kunde muss das halt so glauben.

Daher bin ich am Abgleich mit dieser App interessiert.
Verschlimmbessern kann ich ja nix.
Alle Heizkörper Ventile sind in der Voreinstellung voll geöffnet.
Und alle Räume werden so warm.
Allerdings teilweise mit Strömungsgeräuschen.

Oder kann man auch grob nach Gefühl einregeln?

LG
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Oh Hausdoc da hat sich was überschnitten.
Ich meine das Einregeln aller Heizkörper.
So das alle ihre benötigte Menge an Wasser bekommen .
Alle Räume gleichmäßig warm werden und ich eventuell Energie spare.

Lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Daher bin ich am Abgleich mit dieser App interessiert.
Dann kostet dich der Abgleich ca 80€ für den Nuckel.
Zuzüglich evtl voreinstellbare Heizkörperventile
Alle Heizkörper Ventile sind in der Voreinstellung voll geöffnet.
Und alle Räume werden so warm.
Darum gehts ja nicht.
Wenn da zuviel Wasser durchrauscht - was meist der Fall ist, geht erstens der Bremnnwertnutzen in die Knie und die Pumpe nimmt überflüssigerweise mehr Strom auf ( weil ja mehr Wasser gefördert wird)

Darum ist ja der hydraulische Abgleich Plicht: Um Energie zu sparen.
Oder kann man auch grob nach Gefühl einregeln?
Never ever......
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Hi

Ja das ist mir klar daß es hier um die Wassermenge geht die benötigt wird und nicht darum daß alle Heizkörper warm werden.

Eine Alfa 2 habe ich.
Geht das mit jeder Alfa 2?
Oder benötige ich eine Alfa 3 ?

Zur Info an allen Heizkörpern sind voreinstellbare Ventile (V Exact 2)
Alle Heizkörper sind ebenerdig.
(Bungerlow)

Daher würde ich das gerne Mal probieren.

Mfg
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Du solltest dir ggf mal eine aufklärende Info ansehen.;)
Wenn sämtliche hydraulischen Verbraucher geschlossen sind, ist V ges =0! Die Pumpe läuft im eigenen Saft;)
Wie misst denn diese merkwürdige App? Völlig imaginär?
Ich dachte, Du bist Heizungsprofi, fällst aber auf derartige Verkaufsmaschen völlig ahnungslos herein und verkaufst diesen Müll womöglich an andere Ahnungslose?
Hier hätte ich deutlich mehr erwartet.
Was HA bedeutet, siehst Du beispielhaft hier:
HA
Dieser setzt allerdings voraus, dass die Teilheizflächen auch tatsächlich zu den jeweiligen Raumheizlasten passen, was bei Neubaudimensionierungen unproblematisch ist.
Im Bestand sieht das völlig anders aus, denn niemand weiß, ob die installierten Heizflächen zu den tatsächlichen Raumheizlasten passen.
Hierfür gibt es nur ein geeignetes Messsystem, was merkwürdigerweise bisher noch niemand praktisch realisiert hat.=> PN
Ich fürchte nämlich daß du was vollkommen anderes damit meinst.
Deine Furcht ist sicherlich völlig unbegründet;)
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Also Sorry

Ich möchte mich nur Informieren.
Und eventuell selber was verbessern .
Das der Kunde sehr oft über den Tisch gezogen wird ist klar.
Das ist in jeder Branche so.
Der Kunde muß halt glauben was der "Fachmann" sagt.

Ob es richtig ist bleibt Mal dahingestellt.

Daher bin ich über jede Hilfestellung dankbar.
Ich kann mit plausiblen Erklärungen und Tipps mehr anfangen.

Mfg
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...Dann möchte ich Mal hören wie Ihr verfahren würdet wenn Ihr selber nicht so viel Ahnung vom Abgleich habt.
Willst Du völlig Ahnungsloser, Antwortgeber in völligen Miskredit bringen?
Das ist heftig und kaum akzeptabel (Nettiquette) !!!!!
..Daher bin ich am Abgleich mit dieser App interessiert.
Dann lass Dir mal vom Verkäufer die tatsächlichen, wirtschaftlichen Vorteile gerichtsfest, garantieren :kopfnuss::eek::mad:
Verschlimmbessern kann ich ja nix.
Bist Du Dir da sicher;)
Oder kann man auch grob nach Gefühl einregeln?
Nach Gefühl ist nahezu alles machbar, wirtschaftlich sind solche Entscheidugen allerdings sehr selten.
Zum Glück beruhen physikalische Grundgesetzmäßigkeiten nicht auf menschlichen Gefühlen, denn das wäre eine gesamtheitliche Katastrophe.
 

Marco.S

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2017
Beiträge
93
Sorry da ist was falsch rübergekommen.
Nicht das Ihr keine Ahnung habt.

Es sollte so verstanden werden was Ihr wenn Ihr keine Ahnung hättet machen würdet.

Also so richtig hilft mir das hier nicht weiter.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Sorry da ist was falsch rübergekommen.
Nicht das Ihr keine Ahnung habt.

Es sollte so verstanden werden was Ihr wenn Ihr keine Ahnung hättet machen würdet.

Keine Sorge......;):cool:

Ich kann dir nur sagen, daß du das so machen kannst wie du es vor hast.....
@ThW bläst da vermutlich ins selbe Horn.
 
  • Like
Reaktionen: ThW
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...
Das der Kunde sehr oft über den Tisch gezogen wird ist klar.
Daran sind diese Kunden selbst Schuld, denn unabhängige, objektive Beratung ohne Verkaufserlös, gibt es in unserer Verkaufsgesellschaft nicht.
Kostenlos = wertlos!
Welcher Unternehmer verschenkt sein Wissen zum Nulltarif ?=> Geschäftsunfähigkeit.
...Der Kunde muß halt glauben was der "Fachmann" sagt.
Nö, das muß er überhaupt nicht. Hierfür gibt es vertragliche Vereinbarungen.
Zum Nulltarif wird Dir Niemand, ohne Auftrag, eine rechtlich, belast- und -verwertbare Auskunft liefern.
Bestenfalls Wichtigtuer, die keine rechtlich verwertbare Haftung für ihre Auskünfte übernehmen können/wollen.
Daher bin ich über jede Hilfestellung dankbar.
Kostenlos, zum Nulltarif? Arbeitetst Du für umsonst?
Sicherlich wirst Du div. Antworten von anonymen Ratgebern bekommen. Rechtlich belastbar sind diese allerdings nicht.
Also eigentlich, völlig wertlos!
Was denn nun, Selbstbedienungsladen geschlossen???
 
Thema:

Heizungspumpen Grundfoss Alfa 3 ?

Heizungspumpen Grundfoss Alfa 3 ? - Ähnliche Themen

  • Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab

    Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab: Unsere Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab und bleibt dann mit der Anzeige 1 statt 10 stehen. Anzeige 1 - wo die momentane...
  • Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen

    Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen: Hallo zusammen, ich würde gerne bei meiner Heizungstherme Buderus Logamax GB132-16 die alte Pumpe gegen eine energiesparende Hocheffizienzpumpe...
  • Heizungspumpe Einstellungen

    Heizungspumpe Einstellungen: Guten Tag, ich habe folgende Heizungspumpe: Beim unteren Bedienelement habe ich es so verstanden, dass damit praktisch der Druck (in dem Fall...
  • Heizungspumpe Grundfoss Alpha 1 B richtig einstellen (Ökofen-Anlage)

    Heizungspumpe Grundfoss Alpha 1 B richtig einstellen (Ökofen-Anlage): Guten Tag. an meiner Ökofen-Anlage ist als Heizungspumpe HK1 eine Pumpe von Grundfoss Alpha 1 B installiert. Gestern mussten, um den...
  • DRINGEND!!! Suche Grundfoss Heizungspumpe für Viessmann Mirola

    DRINGEND!!! Suche Grundfoss Heizungspumpe für Viessmann Mirola: Hallo, bin dringend auf der Suche nache einer Grundfoss Heizungspumpe für Mirola. Diese hat besondere Verschraubungsanschlüße und da passt leider...
  • Ähnliche Themen

    Oben