Soooo Leute, ich habe ein sehr großes Problem gelöst, nämlich läuft die Pumpe nicht mehr dauerhaft
Ich habe das Frontteil des Gaskessels abgenommen, darunter war eine weitere Abdeckung, die viele Käbel abgedeckt hat. Keine Sorge, ich habe die Sicherungen rausgemacht, die Anlage war ohne Strom.
Unter dieser Abdeckung war ein kleiner Zettel in rot, wo stand, dass es einen Pumpenschalter gibt, der 3 Stellungen hat. Stellung 1 war etwas mit Kessel steuern Vorlauftemperatur und Pumpe automatisch, Stellung 2 ist diese Vorlauftemp automatisch, dann aber Pumpe per Thermostat und Stellung 3 war Pumpe dauerbetrieb.
Und natürlich war der Schalter auf Stellung 3 gedreht. Irgendwie komisch, denn, wenn er in Position 3 ist, zeigt er auf der Beschriftung eher zu 2, weshalb das wohl verweckselt wurde. Ich habe aber eben gezählt, ich konnte es noch 2 mal zurückdrehen. Also in Positoin 2 gebracht und das System läuft nun so, wie es soll. Die Pumpe läuft, bis das Zimmerthermostat es abschaltet
Jetzt noch die Pumpe austauschen gegen ein energiesparendes Modell und gut ist