Also das wäre meine Vorstellung, der Austausch beider Thermen. Eine Überprüfung der Projektierung durch den Hersteller, denn mir wurde zugetragen, ich sollte auch noch auf den WW-Speicher achten.Also Nachbessern geht nicht, wie soll das gehen, außer Austausch?
Die Tzerra Baureihe ist nun mal die Billig-Bauträger-Variante von Remeha. Eine Calenta 15 DS kommt immerhin auf 3,4 kW runter.
Es gab mal einen Richtwert, nachdem die Minimalleistung nicht höher sein soll, als die halbe Heizlast bei NAT. Aber erstens kennen wir deine Heizlast(en) nicht und zweitens weiss ich nicht, ob das juristisch durchsetzbar ist.
Mit der Abnahme - keine Ahnung, aber im Winter musst du nun mal die Anlage benutzen, auch wenn sie noch nicht abgenommen ist.
Dank der Hilfe hier, habe ich nun ein gefährliches Halbwissen (was ich eigentlich nicht mag), aber ich kann nun gewisse Dinge besser einordnen.