Genauer:
Die Ventile der Heizkörper sollten bei voreingestellter Wunschtemperatur am Thermostatkopf komplett offen sein.
Damit kann die Heizkurve so niedrig wie möglich eingestellt und somit Brennstoff gespart werden.
Das ist grundsätzlich richtig. Idealerweise benötigt man nämlich überhaupt keine Thermostatventile an den Heizkörpern. voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sämtliche Heizkörper exakt dem Wärmedarf bzw. der Wunschtemperatur leistungsmäßig abgestimmt sind und ein hydraulischer Abgleich der Anlage erfolgte.
In der Realität sieht es aber meist so aus, dass die Heizkörper gemäß der baulichen Gegebenheiten montiert werden soll heißen, dass die Heizkörpergröße optisch schön unters Fenster passen. Dabei bleibt es nicht aus, dass einige Räume wärmetechnisch überversorgt und andere unterversorgt sind.
Unsere "Referenzräume" sind zwei Wohnzimmer und zwei Bäder wo wir sämtliche Thermostatventile ganz geöffnet haben. Die Heizkuve ist jetzt so eingestellt, dass die Vorlauftemperatur immer gerade so hoch ist, dass wir im hauptsächlich genutzten Wohnraum 1 stets die Wunschtemperatur haben. Im Wohnzimmer 2 jedoch nicht. Aber wegen 1,5 Grad erhöhe ich deshalb nicht die Vorlauftemperatur im gesamten System.
In allen anderen Räumen wo nicht die Wohnzimmertemperatur gewünscht ist wird die Temperatur mit den Thermostatventilen geregelt.