Sonny254
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.01.2018
- Beiträge
- 93
Hi, also ich fahre aktuell mit folgenden Einstellungen ganz gut. Wärmeempfinden und Wohlbefinden ist natürlich immer anders
2.1A Maximale Wärmeleistung 6,9 kW
2.1C Pumpenkennfeld Einstellung: 2 = 200 mbar
2.3b Zeitintervall Brenner 15 Minuten
2.3C Temperaturintervall Brenner 6 K
2.9F Nachlaufzeit Heizungspumpe 5 Minuten
3.1A Max. Wärmeleistung 15 kW
3.2b Max. Vorlauftemperatur 82 Grad
3.3d Min. Nennwärmeleistung 3 kW
Fühler hydr. Weiche install. Nein
Min. Außentemperatur -14 Grad
Dämpfung Ja
Gebäudeart Mittel
Pumpenkennfeld Delta-P2, Anmerkung:dank Hilfe von Helmi auf P3 erhöht das ich im OG es immer bissel kälter hatte
Pumpennachlaufzeit 5 Min
Regelungsart A.gef.
Bedieneinheit RC 310
Auslegungstemperatur 33 Grad
Max. Vorlauftemperatur 48 Grad
Solareinfluss Aus
Raumeinfluss Aus
RT Offset 0 K
Temperatureinstellungen:
20 Grad Heizen / 19 Grad Absenken
Zeitprogramm Heizen
Mo – So, Heizen ab 0:00 Uhr eingestellt
Ich beobachte und probiere aktuell auch noch, erreiche aber mit o.g. Einstellungen nahezu meine Wunschtemperatur von ca. 20,5 bis 21 Grad. Bis auf ein Zimmer, aber da beobachte ich mal weiter und würde mich eh nochmal melden.
Fängt die Kurve nicht eh standardmäßig bei 20 Grad an bis zu der lokalen minus Temperatur?
Schönen Abend
2.1A Maximale Wärmeleistung 6,9 kW
2.1C Pumpenkennfeld Einstellung: 2 = 200 mbar
2.3b Zeitintervall Brenner 15 Minuten
2.3C Temperaturintervall Brenner 6 K
2.9F Nachlaufzeit Heizungspumpe 5 Minuten
3.1A Max. Wärmeleistung 15 kW
3.2b Max. Vorlauftemperatur 82 Grad
3.3d Min. Nennwärmeleistung 3 kW
Fühler hydr. Weiche install. Nein
Min. Außentemperatur -14 Grad
Dämpfung Ja
Gebäudeart Mittel
Pumpenkennfeld Delta-P2, Anmerkung:dank Hilfe von Helmi auf P3 erhöht das ich im OG es immer bissel kälter hatte
Pumpennachlaufzeit 5 Min
Regelungsart A.gef.
Bedieneinheit RC 310
Auslegungstemperatur 33 Grad
Max. Vorlauftemperatur 48 Grad
Solareinfluss Aus
Raumeinfluss Aus
RT Offset 0 K
Temperatureinstellungen:
20 Grad Heizen / 19 Grad Absenken
Zeitprogramm Heizen
Mo – So, Heizen ab 0:00 Uhr eingestellt
Ich beobachte und probiere aktuell auch noch, erreiche aber mit o.g. Einstellungen nahezu meine Wunschtemperatur von ca. 20,5 bis 21 Grad. Bis auf ein Zimmer, aber da beobachte ich mal weiter und würde mich eh nochmal melden.
Fängt die Kurve nicht eh standardmäßig bei 20 Grad an bis zu der lokalen minus Temperatur?
Schönen Abend