Vielen Dank ich werde das prüfen, wie hoch sollte der Druck in Bar denn bei einem Ausdehnungsgefäß sein und warum nicht mit normaler Luft gefüllt ?
Heizwasserdruck ist bei mir aktuell 1,8 Bar…
Also die Antwort:
Ausdehnungsgefäße sollten mit flüßigem Stickstoff ( Kleine Dose ) oder mit Stickstoff aus der Gasflasche nachgefüllt werden.
Bei Pressluft gelangen die 19% Sauerstoff durch die Gummi -Membrane in das Heizwasser und wandeln sich dort in Sauerstoff Oxid, sprich Rost um.
Mit dem Luftdruckkompressor kommt auch noch Feuchtigkeit aus der Ansugluft in den Metallbehälter, der dann auch innen Rostet.
Stickstoff geht zwar auch mit der Zeit durch die Membrane, kann aber entlüftet werden und richtet keinen Schaden an.
Ein ausreichendes Ausdehnungsgefäß, mit den richtigen Vordruck, verhindert auch die schlimsten Korrosionen an allen Bauteilen mit Heizwasserkontakt.
10 m Heizungshöhe
1,2 bar Vordruck/ Gasdruck
1,5 bar Anlagendruck
Als Beispiel.....
Vielen vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer und kann weiter optimieren