GB122-19 Überströmventil

Diskutiere GB122-19 Überströmventil im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hab nachgemessen…. Pumpe läuft dauerhaft im Heizbetrieb ohne Abschaltung (hat die alte auch) und hat eine Temperatur von 48° am Gehäuse.

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Hab nachgemessen….
Pumpe läuft dauerhaft im Heizbetrieb ohne Abschaltung (hat die alte auch) und hat eine Temperatur von 48° am Gehäuse.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
War bei meiner alten 3. stufigen Pumpe auch so. Die war deutlich wärmer als die Vorlauftemperatur. Ich sehe da kein Problem. Aber vielleicht meldet sich noch jemand, der häufiger Heizungspumpen anfasst ;-)
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
War bei meiner alten 3. stufigen Pumpe auch so. Die war deutlich wärmer als die Vorlauftemperatur. Ich sehe da kein Problem. Aber vielleicht meldet sich noch jemand, der häufiger Heizungspumpen anfasst ;-)
Perfekt das reicht mir ;)
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Die neue Pumpe hat ein neues verhalten mit sich gebracht.
Sie läuft jetzt auf Stufe 2 und die Heizkörper rauschen.

Also habe ich die Ventile abmontiert und geschaut was an der Einstellschraube am Ventil eingestellt ist.
Alle HK stehen auf „N“ (Danfoss) so wie ich nachgelesen habe voller Druchfluss keine Drosslung.

Jetzt die Frage wenn ich einzelne HK auf kleinere Stufen z.B. 4 stelle wird das Rauschen nicht weniger, was kann das sein ?

Oder habe ich einen Denkfehler ?!
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Nein, denn das verändert die Hydraulik und die Heizkörperleistung. Pumpenstufe 1 reicht nicht? Das Überströmventil ist eingestellt?
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Nein, denn das verändert die Hydraulik und die Heizkörperleistung. Pumpenstufe 1 reicht nicht? Das Überströmventil ist eingestellt?
Achso dachte damit könnte ich auch das Rauschen beeinflussen….
Stufe 1 reicht leider nicht, da bekommt die FBH zu wenig durchfluss.

Über das Überströmventil weiß ich leider nicht viel, wie lässt es sich einstellen oder überprüfen ?
Und was sollte es machen ? Sollte es öffnen damit weniger durchfluss am HK ist ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Dann könnte man den HK-Kreis allgemein also nahe der Therme versuchen zu drosseln.
Das Überströmventil ist ein Bypass, "kleiner Kreislauf", dreht man das AUF geht der Druck teilweise über den Bypass und die HeizKREISE werden weniger versorgt. Bei Dir ist halt mW das Problem dass die Hydraulik nicht stimmt, das wird man IMMER als Problem haben und NIE wegbekommen.
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Dann könnte man den HK-Kreis allgemein also nahe der Therme versuchen zu drosseln.
Das Überströmventil ist ein Bypass, "kleiner Kreislauf", dreht man das AUF geht der Druck teilweise über den Bypass und die HeizKREISE werden weniger versorgt. Bei Dir ist halt mW das Problem dass die Hydraulik nicht stimmt, das wird man IMMER als Problem haben und NIE wegbekommen.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den Bypass einzustellen, geht das bei jeder Heizung ? Und auch bei meiner GB122-19 ?

Hat es sonst noch Nachteile außer die Geräusche an den HK ?

Gleichzeitig haben die Heizkörper offensichtlich maximalen Durchfluss. Ich würde erstmal Stufe 1 versuchen und die Heizkörper drosseln. Hydraulischer Abgleich ;-)
Werde ich tun, danke für den Tipp
Leider befürchte ich aber, dass es nicht reichen wird auf Stufe 1.
Da ich den Durchfluss für die FBH benötige…
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ist halt die Frage was man wil und was man hinnehmen kann.....Funktion oder Geräusch.....Wird HIER keine richtige Lösung geben, da Hydraulik verhunzt.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Naja, ob sie verhunzt ist, wird man sehen, wenn man versucht, die Anlage besser abzugleichen.
Leider befürchte ich aber, dass es nicht reichen wird auf Stufe 1.
Da ich den Durchfluss für die FBH benötige…
Alles, was Du den Heizkörpern wegnimmst, landet automatisch bei der FBH.
Ich vergleiche das gerne mit meiner Anlage, die ähnlich aufgebaut ist: ein Heizkreis mit HK (17) und FBH (ca. 90m², RTL). Vor der Erneuerung der Therme lief meine deutlich stärkere externe Heizungspumpe auf Stufe 3 und ich hatte ab und an Probleme mit der FBH, wenn zu viel an den HK herumgespielt wurde. Nach Erneuerung und hydraulischem Abgleich langweilt sich die neue, schwächere Pumpe der Therme mit ca. 450l/h und versorgt alle Heizflächen so, dass ich überall die gewünschten Temperaturen erreiche. Dafür habe ich im Wesentlichen die FBH-Kreise voll offen gelassen (2 ein wenig gedrosselt) und alle HK-Kreise eingebremst.
 
Zuletzt bearbeitet:

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Danke für die Antworten, dann werde ich mich mal ans Werk machen.

Und anfangen die HK zu drosseln und schauen ob ich dann doch auf Stufe 1 runter gehen kann.

Gibt es einen Tipp mit was man anfängt zu Drosseln an den Ventilen ?

Also von „N“ auf z.B.Stufe 4 .
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich habe das mehr oder weniger nach Gefühl gemacht; auf ca. 25% gedrosselt, in kühleren Räumen etwas mehr, in anderen weniger. Und dann geschaut, welche Auswirkungen das hat, und von da weitergemacht. Typischerweise dauert es einige Stunden (bis ein Tag), bis man die Auswirkungen auf die Raumtemperatur erkennen kann. Heizung ist ja träge. Schnell (Minute oder so) erkennt man dagegen die Auswirkungen auf die Spreizung am Heizkörper, also die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur. Wenn die Spreizung zu hoch wurde (z.B. deutlich über 10°K), habe ich weniger gedrosselt, und bei zu niedriger Spreizung eben mehr.
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Ich habe das mehr oder weniger nach Gefühl gemacht; auf ca. 25% gedrosselt, in kühleren Räumen etwas mehr, in anderen weniger. Und dann geschaut, welche Auswirkungen das hat, und von da weitergemacht. Typischerweise dauert es einige Stunden (bis ein Tag), bis man die Auswirkungen auf die Raumtemperatur erkennen kann. Heizung ist ja träge. Schnell (Minute oder so) erkennt man dagegen die Auswirkungen auf die Spreizung am Heizkörper, also die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur. Wenn die Spreizung zu hoch wurde (z.B. deutlich über 10°K), habe ich weniger gedrosselt, und bei zu niedriger Spreizung eben mehr.
Dann werde ich das mal angehen, danke…
Und die Spreizung am HK messe ich dann mittels Infrarot-Thermometer am Rohr ?


Und dann sind mir noch zwei Sachen aufgefallen:

Die Heizung läuft mittels AT geführt und die Pumpe schaltet niemals ab auch nicht wie an der UBA eingestellt nach „4 min.“
Nur wenn ich auf Raum Temperatur gesteuert umschalte, schaltet sie 4min nach dem Brenner ab.
Das bedeutet das die Pumpe im Heizbetrieb (AT) 24/7 durchläuft ?

Und das zweite:
Die Brennersperrzeit steht auf Standard „10 min.“ was zu folge hat,
der Brenner läuft z.B. 15 min dann geht er aus VL-Temp. erreicht.
Startet direkt wieder da ja die Sperrzeit ab Start gilt und somit er wieder für 10 Sek. anspringt, wieder abschaltet da VL-Temp. immer noch erreicht. Dann erst die 10 min. Pause.

Macht es hier Sinn die Sperrzeit wie viele andere auf das max. von 40 min zu stellen ?
 

SPÜLFIX

Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
95
Ort
Krailling
Hallo Ben.....
Das Ventil auf dem Foto ist ein Sicherheitsventil.
Oben auf der roten Kappe steht der Öffnungs, oder Abblasedruck.
Warscheinlich 2,5 bar.
Der Heizwasserdruck sollte dann immer unter 2,0 bar bleiben damit kein Wasser heraus läuft.
Damit das nicht passiert solltest Du das Ausdehnungsgefäß auf den richtigen Gasdruck überprüfen oder überprüfen lassen. ( Reflex.de Funktion Ausdehnungsgefäß ).
Der Behälter ( Rote Bombe....) muss genauso wie ein Autoreifen mit Stickstoff nachgefüllt werden.
Auf den Überlauf vom Ventil Kannst Du noch einen Ablaufschlauch montieren, damit das Tropfwasser nicht am Gerät herunter läuft.
Wünsche frohes Schaffen....
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Und die Spreizung am HK messe ich dann mittels Infrarot-Thermometer am Rohr ?
Ja, man sollte wg. IR-Thermostat halt auf gleiche Oberfläche / Farbe achten.
Das bedeutet das die Pumpe im Heizbetrieb (AT) 24/7 durchläuft ?
Ich kenne Deine Regelung nicht im Detail. Aber die Pumpe sollte außengeführt im Heizbetrieb durchlaufen. Nur so erkennt die Regelung die Temperaturen / den Leistungsbedarf und kann sie einstellen. Meine läuft ständig, wenn es eine Heizanforderung gibt und schaltet auch nicht in Brennerpausen ab.
Macht es hier Sinn die Sperrzeit wie viele andere auf das max. von 40 min zu stellen ?
Musst Du ausprobieren. Es wird sich bei einer stark taktenden Therme günstig auf die Taktfrequenz auswirken und die Laufzeiten etwas verbessern, kann aber Komfortprobleme schaffen; stärker schwankende Raumtemperaturen.
 

Ben488

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2020
Beiträge
198
Hallo Ben.....
Das Ventil auf dem Foto ist ein Sicherheitsventil.
Oben auf der roten Kappe steht der Öffnungs, oder Abblasedruck.
Warscheinlich 2,5 bar.
Der Heizwasserdruck sollte dann immer unter 2,0 bar bleiben damit kein Wasser heraus läuft.
Damit das nicht passiert solltest Du das Ausdehnungsgefäß auf den richtigen Gasdruck überprüfen oder überprüfen lassen. ( Reflex.de Funktion Ausdehnungsgefäß ).
Der Behälter ( Rote Bombe....) muss genauso wie ein Autoreifen mit Stickstoff nachgefüllt werden.
Auf den Überlauf vom Ventil Kannst Du noch einen Ablaufschlauch montieren, damit das Tropfwasser nicht am Gerät herunter läuft.
Wünsche frohes Schaffen....
Vielen Dank ich werde das prüfen, wie hoch sollte der Druck in Bar denn bei einem Ausdehnungsgefäß sein und warum nicht mit normaler Luft gefüllt ?

Heizwasserdruck ist bei mir aktuell 1,8 Bar…

Ja, man sollte wg. IR-Thermostat halt auf gleiche Oberfläche / Farbe achten.

Ich kenne Deine Regelung nicht im Detail. Aber die Pumpe sollte außengeführt im Heizbetrieb durchlaufen. Nur so erkennt die Regelung die Temperaturen / den Leistungsbedarf und kann sie einstellen. Meine läuft ständig, wenn es eine Heizanforderung gibt und schaltet auch nicht in Brennerpausen ab.

Musst Du ausprobieren. Es wird sich bei einer stark taktenden Therme günstig auf die Taktfrequenz auswirken und die Laufzeiten etwas verbessern, kann aber Komfortprobleme schaffen; stärker schwankende Raumtemperaturen.

Vielen vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer und kann weiter optimieren :)
 

SPÜLFIX

Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
95
Ort
Krailling
Aber nur mit gleichem Querschnitt. Auf eine 3/4" Austrittsöffnung gehört auch ein 3/4" Ablaufschlauch. Keinesfalls einer mit 1/2" Querschnitt. ;)
Absolut richtig.
Da gehört eine Verschr. 3/4" AG, 22mm Cu Rohr, ein auf 45° abgeschrägtes Rohrende in einem Trichter, damit das Tropfwasser entdeckt wird.

Ich wollte es nicht so kompliziert machen. 🤔
 

SPÜLFIX

Mitglied seit
17.05.2021
Beiträge
95
Ort
Krailling
Vielen Dank ich werde das prüfen, wie hoch sollte der Druck in Bar denn bei einem Ausdehnungsgefäß sein und warum nicht mit normaler Luft gefüllt ?




Vielen vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer und kann weiter optimieren :)
Hallo Ben....
Bevor Du dich in eine Hydraulische Sackgasse bewegst, versuche erst mal einen Grundzustand herzustellen.
1. Ausdehnungsgefäß mit dem Kompressor auf die Heizungshöhe plus 0,2 bar einstellen. Das leere Gefäß zb. auf 1.2 bar auffüllen.
Der Fachmann hat natürlich Stickstoff !!
Dann besorgst Du dir eine Gartenwasserpumpe und eine Mörtelwanne 90 ltr. Und spülts erst mal deine FB Heizung durch.
Druckseite am Vorlaufverteiler, Rücklauf in die Wanne. Mit dem Ansaugschlauch aus der Wanne zur Pumpe. Gadena Anschlüsse reichen da vollkommen. Die einzelnen Kreise vorsichtig durchspülen bis Dreck und Luft heraus sind.

Dann die Pumpe im Heizgerät auf Stufe 2 stellen und die Voreinstellungen an den Heizkörpern alle auf 3 Stellen. Einfach so.....
Anlage auffüllen zb. 1,5 bar überall entlüften wo es geht und dann anheizen.
Das sind die Grundvoraussetzungen.
Ein verkalkter Wärmetauscher kommt dann als nächste Ursache.
Das Abgasmessprotokoll ist noch nicht ganz so Wichtig.
Das erst mal ausprobieren.
MfG.
 
Thema:

GB122-19 Überströmventil

GB122-19 Überströmventil - Ähnliche Themen

  • GB122 läuft im Dauerheizmodus

    GB122 läuft im Dauerheizmodus: Hallo in die Runde, meine GB122 läuft plötzlich im Dauerheizmodus. Wenn ich am ERC Regelgerät die Heizung auf "aus" stelle, heizt sie trotzdem...
  • GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus

    GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus: Hallo, habe wie im Titel beschrieben ein Problem mit meiner GB122. Die UWP läuft dauerhaft und die Heizung schaltet sich immer wieder für einige...
  • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

    Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
  • Austausch Logamax GB122 > GB172i

    Austausch Logamax GB122 > GB172i: Hallo Heizungsforum, in unserem 100 Jahre alten Haus befindet sich seit 2003 eine Buderus Gas-Brennwerttherme Typ Buderus Logamax plus GB122-19...
  • Upgrade einer Buderus GB122/19

    Upgrade einer Buderus GB122/19: Guten Abend Forum. Ich werde in knapp 8 Wochen besitzer eines Eigenheims sein. Das Objekt ist Baujahr 2002 hat 120qm Wohnfläche über 2 Etagen...
  • Ähnliche Themen

    • GB122 läuft im Dauerheizmodus

      GB122 läuft im Dauerheizmodus: Hallo in die Runde, meine GB122 läuft plötzlich im Dauerheizmodus. Wenn ich am ERC Regelgerät die Heizung auf "aus" stelle, heizt sie trotzdem...
    • GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus

      GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus: Hallo, habe wie im Titel beschrieben ein Problem mit meiner GB122. Die UWP läuft dauerhaft und die Heizung schaltet sich immer wieder für einige...
    • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

      Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
    • Austausch Logamax GB122 > GB172i

      Austausch Logamax GB122 > GB172i: Hallo Heizungsforum, in unserem 100 Jahre alten Haus befindet sich seit 2003 eine Buderus Gas-Brennwerttherme Typ Buderus Logamax plus GB122-19...
    • Upgrade einer Buderus GB122/19

      Upgrade einer Buderus GB122/19: Guten Abend Forum. Ich werde in knapp 8 Wochen besitzer eines Eigenheims sein. Das Objekt ist Baujahr 2002 hat 120qm Wohnfläche über 2 Etagen...