Danke für deine Hilfe.So lassen!
Was meinst du dazu ?Und ist es nicht schlecht, wenn die Heizung die ganze Nacht wie verrückt Taktet (da die HK in den Schlafzimmern zu sind) und die FBH kaum einen konstanten Volumenstrom bekommt ?
9x Heizkörper davon 2 im Keller und nur auf Frostschutz.Wie viele Heizkörper sind eigentlich verbaut? Wohnfläche? Und wie / wo misst Du die Rücklauftemperatur?
Insgesamt ca. 140m2 Wohnfläche / + 40m2 Keller
Rücklauf wir direkt vor der Heizung (Umwälzpumpe) mittels dort verbautem Manometer gemessen.
Ja dachte ich auch…Dafür, dass die Pumpe auf Max läuft und kaum etwas durch die FBH geht, ist die Spreizung doch recht hoch. Und wenn dann sämtliche HK zu sind, sollte die Pumpe locker für einen hinreichenden Volumenstrom durch die FBH ausreichen; ein paar 100l/h statt 30 oder so l/h. Das sind ja gerade mal 55m².
Für mich klingt das danach, dass entweder die Pumpe nur noch einen Bruchteil der Leistung bringt oder dass irgendwo stark gedrosselt wird.
Es sind 30l/h pro Strang (x4)
Aber ich finde wenn vorhanden den Fehler nicht , kann man die Pumpe irgendwie testen ohne gleich eine neue zu bestellen ?