Donald4711
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.02.2020
- Beiträge
- 5
Hallo zusammen,
ich verstehe nicht, wieso bei unserer Heizung die Rücklauftemperatur höher angezeigt wird als die Vorlauftemperatur. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Beschreibung:
- Sowohl am RC310 als auch in der "MyDevice" App ist die Rücklauftemperatur rund 5 Grad höher als die Vorlauftemperatur. Z.B. jetzt gerade bei -5,2 Grad Außentemperatur sind es 39,8 Grad Rücklauf, 34,3 Grad hydraulische Weiche und 34,1 Vorlauf. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Das Phänomen ist auch kein Einzelfall. Dies ist immer und zu jeder Tageszeit so.
- Wenn ich die Rohre anfasse, die aus der Therme kommen kann ich klar feststellen, dass das rechte (Rücklauf) kühler ist als das links daneben (Vorlauf). D.h. die Temperatur scheint eigentlich zu passen?
- Ich habe zwei analoge Thermometer am Fußbodenheizkreis. Dort kann ich auch sehen, dass der Vorlauf wärmer als der Rücklauf ist.
- Der andere Heizkreis ist deaktiviert und abgesperrt.
Daraus würde ich schließen: Vor- und Rücklauf sind korrekt an der Heizung angeschlossen. Die Pumpe im Fußbodenheizkreis ist richtig rum angeschlossen. Bleibt eigentlich nur noch, dass die Temperatursensoren falsch angeschlossen sind. Kann das sein? Wenn ich es richtig sehe, sind diese beiden Temp Fühler im inneren der Therme verdrahtet und nicht an der Klemmleiste. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das ab Werk eigentlich korrekt sein sollte.
Könnt Ihr Euch das Verhalten erklären?
Ansonsten funktioniert die Heizung eigentlich gut, bis auf, dass sie für meinen Geschmack zu häufig schaltet (z.B. im Dezember 2020 22 Starts pro Tag). Der Energieverbrauch ist glaube ich auch OK mit 8500 kWh Gas (Kochen, WW, Heizung, Solarthermie für WW) pro Jahr für ein renoviertes und gedämmtes 180 m2 Haus aus 1970.
Vielen Dank,
Marco
ich verstehe nicht, wieso bei unserer Heizung die Rücklauftemperatur höher angezeigt wird als die Vorlauftemperatur. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Beschreibung:
- Sowohl am RC310 als auch in der "MyDevice" App ist die Rücklauftemperatur rund 5 Grad höher als die Vorlauftemperatur. Z.B. jetzt gerade bei -5,2 Grad Außentemperatur sind es 39,8 Grad Rücklauf, 34,3 Grad hydraulische Weiche und 34,1 Vorlauf. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Das Phänomen ist auch kein Einzelfall. Dies ist immer und zu jeder Tageszeit so.
- Wenn ich die Rohre anfasse, die aus der Therme kommen kann ich klar feststellen, dass das rechte (Rücklauf) kühler ist als das links daneben (Vorlauf). D.h. die Temperatur scheint eigentlich zu passen?
- Ich habe zwei analoge Thermometer am Fußbodenheizkreis. Dort kann ich auch sehen, dass der Vorlauf wärmer als der Rücklauf ist.
- Der andere Heizkreis ist deaktiviert und abgesperrt.
Daraus würde ich schließen: Vor- und Rücklauf sind korrekt an der Heizung angeschlossen. Die Pumpe im Fußbodenheizkreis ist richtig rum angeschlossen. Bleibt eigentlich nur noch, dass die Temperatursensoren falsch angeschlossen sind. Kann das sein? Wenn ich es richtig sehe, sind diese beiden Temp Fühler im inneren der Therme verdrahtet und nicht an der Klemmleiste. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das ab Werk eigentlich korrekt sein sollte.
Könnt Ihr Euch das Verhalten erklären?
Ansonsten funktioniert die Heizung eigentlich gut, bis auf, dass sie für meinen Geschmack zu häufig schaltet (z.B. im Dezember 2020 22 Starts pro Tag). Der Energieverbrauch ist glaube ich auch OK mit 8500 kWh Gas (Kochen, WW, Heizung, Solarthermie für WW) pro Jahr für ein renoviertes und gedämmtes 180 m2 Haus aus 1970.
Vielen Dank,
Marco
Anhänge
-
362 KB Aufrufe: 635
-
557,8 KB Aufrufe: 667