Carl-Heinz Bruns
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.11.2012
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
in meiner Wohnung (knapp 60qm) wird Warmwasser als auch die Heizung über die Gastherme Vitopend 200 betrieben. In meinem Wohnzimmer ist ein Raumthermostat (Vitotrol 100 Typ UTD) installiert, dem ich folgende
Einstellungen entnehmen kann:
PD-Regler:
- Amplitude: 1,0
- Periode: 10
- Reg-Offset: 0,4
HYST-Regler:
- Hysterese: 0,2
An der Gastherme, die keinen Warmwasserboiler besitzt, also quasi als gasbetriebener Warmwasseraufbereiter fungiert, ist sowohl für das Heizungswasser als auch für das Leitungswasser eine Temperatur von 75 Grad eingestellt. In der ganzen Wohnung sind die Heizkörper voll aufgedregt.
Nun filgedes Problem:
1. Sinkt die Temperatur 0,3 Grad unter die geregelte Solltemperatur von 20 Grad, springt die Heizung an. Ist eine Raumtemperatur von 20,3 Grad erreicht springt der Brenner wieder aus. Da die Heizung allerdings noch sehr heiß ist, wird der Raum noch auf ca. 21/22 Grad aufgeheizt. Somit herrscht in meiner Wohnung ein ständiges unangenhmes Temperaturgefälle von ca. 2,5 Grad.
2. Die Wohnung ist schlecht isoliert, aber ein monatlicher Abschlag von 60 EUR, selbst bei einem günstigen Anbieter, erscheint mir als verhältnismäßig hoch.
Frage: Wie könnte ich die Heizungseinstellungen optimieren? Mit den oben genannten Einstellungen kann ich nämlich nichts anfangen.
Vielen Dank schonmal an Alle!
Gruß
Carl-Heinz
in meiner Wohnung (knapp 60qm) wird Warmwasser als auch die Heizung über die Gastherme Vitopend 200 betrieben. In meinem Wohnzimmer ist ein Raumthermostat (Vitotrol 100 Typ UTD) installiert, dem ich folgende
Einstellungen entnehmen kann:
PD-Regler:
- Amplitude: 1,0
- Periode: 10
- Reg-Offset: 0,4
HYST-Regler:
- Hysterese: 0,2
An der Gastherme, die keinen Warmwasserboiler besitzt, also quasi als gasbetriebener Warmwasseraufbereiter fungiert, ist sowohl für das Heizungswasser als auch für das Leitungswasser eine Temperatur von 75 Grad eingestellt. In der ganzen Wohnung sind die Heizkörper voll aufgedregt.
Nun filgedes Problem:
1. Sinkt die Temperatur 0,3 Grad unter die geregelte Solltemperatur von 20 Grad, springt die Heizung an. Ist eine Raumtemperatur von 20,3 Grad erreicht springt der Brenner wieder aus. Da die Heizung allerdings noch sehr heiß ist, wird der Raum noch auf ca. 21/22 Grad aufgeheizt. Somit herrscht in meiner Wohnung ein ständiges unangenhmes Temperaturgefälle von ca. 2,5 Grad.
2. Die Wohnung ist schlecht isoliert, aber ein monatlicher Abschlag von 60 EUR, selbst bei einem günstigen Anbieter, erscheint mir als verhältnismäßig hoch.
Frage: Wie könnte ich die Heizungseinstellungen optimieren? Mit den oben genannten Einstellungen kann ich nämlich nichts anfangen.
Vielen Dank schonmal an Alle!
Gruß
Carl-Heinz