Fragender
Threadstarter
- Mitglied seit
- 25.01.2015
- Beiträge
- 8
Heizungsregelung Viessmann Trimatik mit Standard-Bedieneinheit, keine Fernbedienung
Seriennummer 7450285-B, Herstellnummer 60038895
Heizkessel/Brenner Vitola-Biferral-RN (Tieftemperaturkessel: keine Mindesttemperatur notwendig)
Heizkreis A mit Mischer bedient Wandheizung (Niedertemperaturheizung)
Heizkreis B ohne Mischer bedient Fußbodenheizung (Niedertemperaturheizung)
Warum die Heizkreisbezeichnungen A und B im Vergleich zur Bedienungs- und Serviceanleitung vertauscht sind, weiß ich nicht.
Funktionaliät des Warmwasserspeichers o.k.
Mischer-Funktionen o.k.
Relaistest: o.k. außer: Bei Stellung Drehschalter auf -4 blinkt die rote Lampe nicht mit.
Fehleranzeigen an der Bedieneinheit: keine
Probleme: Der Brenner springt zu oft an - auch im Abschaltbetrieb (ca. alle halbe Stunde), obwohl kein Wärmebedarf da ist.
Grüne LED leuchtet korrekt.
Einstellwerte der Schaltuhr, Heizkennlinien und Codieradressen habe ich geprüft.
Ist-Temperaturen:
Außentemperatur (1: 1 Grad)
Kesseltemperatur (3: beim Einschalten 50 Grad, beim Ausschalten 63 Grad, Hystere codiert auf 4 K, also Code 26:00 und 35:00)
Vorlauftemperatur (4: ca. 30 Grad im Abschaltbetrieb)
Speichertemperatur (5: o.k.)
Soll-Temperaturen:
Kessel (3: pendeln zwischen 29 und 37 Grad. Wenn die Kessel-Ist-Temperatur auf 50 Grad sinkt, springt die Kessel-Solltemperatur
plötzlich ohne erkennbaren Grund auf 56 Grad, und der Brenner springt an. Ohne Veränderung der Außentemperatur oder der
Einstellungen.
Vorlauftemperatur (3: konstant auf 50 Grad)
Speichertemperatur (5: wie eingestellt)
Sollwerte bei Drehschalter auf -6:
Niveau Heizkennlinie mit Mischer (1: 0 Grad)
Neigung Heizkennlinie ohne Mischer (2: 0,2 Grad)
Neigung Heizkennlinie mit Mischer (3: 0,4 Grad)
Differenztemperatur (4: 8 Grad)
Normalbetrieb (5: 14 Grad)
Reduzierter Betrieb (6: 5 Grad)
Frostschutz: Habe ich auf -5 Grad gesenkt, also Code 12:01
Zwar macht im Abschaltbetrieb der Mischer zu, aber die Heizkreispumpen schalten nicht ab (Relaistest war o.k.),
nicht einmal wenn ich beide Heizkreise von Automatik auf Abschaltbetrieb schalte (Frostschutz sollte nicht greifen).
Codierung, die das Pumpenverhalten steuern:
03:00 und 03:13 probiert - ohne Erfolg
04:15 und 04:00 probiert - ohne Erfolg
24:00 und 24:01 probiert - ohne Erfolg
16:01 und 27:01 Pumpenlogik für beide Heizkreise ist eingeschaltet
Fragen:
1) Was verursacht das unmotivierte Hochschnellen des Kesseltemperatur-Sollwertes auf 56 Grad beim Abkühlen der Kessel-Isttemperatur auf 50 Grad?
2) Warum schalten die Heizkreispumpen nicht ab, wenn weder Wärmebedarf noch Frostschutz angesagt ist.
Mein Heizungsinstallateur weiß keinen Rat und ist bei der Viessmann Technischen Hotline stets in der Warteschleife verendet.
Was kann ich noch prüfen oder tun? Ich habe großen Stress mit einer gehörempfindlichen Mieterin, die nachts nicht mehr schlafen kann, weil ständig die Heizung läuft.
Bin dankbar für jede Hilfe!
Seriennummer 7450285-B, Herstellnummer 60038895
Heizkessel/Brenner Vitola-Biferral-RN (Tieftemperaturkessel: keine Mindesttemperatur notwendig)
Heizkreis A mit Mischer bedient Wandheizung (Niedertemperaturheizung)
Heizkreis B ohne Mischer bedient Fußbodenheizung (Niedertemperaturheizung)
Warum die Heizkreisbezeichnungen A und B im Vergleich zur Bedienungs- und Serviceanleitung vertauscht sind, weiß ich nicht.
Funktionaliät des Warmwasserspeichers o.k.
Mischer-Funktionen o.k.
Relaistest: o.k. außer: Bei Stellung Drehschalter auf -4 blinkt die rote Lampe nicht mit.
Fehleranzeigen an der Bedieneinheit: keine
Probleme: Der Brenner springt zu oft an - auch im Abschaltbetrieb (ca. alle halbe Stunde), obwohl kein Wärmebedarf da ist.
Grüne LED leuchtet korrekt.
Einstellwerte der Schaltuhr, Heizkennlinien und Codieradressen habe ich geprüft.
Ist-Temperaturen:
Außentemperatur (1: 1 Grad)
Kesseltemperatur (3: beim Einschalten 50 Grad, beim Ausschalten 63 Grad, Hystere codiert auf 4 K, also Code 26:00 und 35:00)
Vorlauftemperatur (4: ca. 30 Grad im Abschaltbetrieb)
Speichertemperatur (5: o.k.)
Soll-Temperaturen:
Kessel (3: pendeln zwischen 29 und 37 Grad. Wenn die Kessel-Ist-Temperatur auf 50 Grad sinkt, springt die Kessel-Solltemperatur
plötzlich ohne erkennbaren Grund auf 56 Grad, und der Brenner springt an. Ohne Veränderung der Außentemperatur oder der
Einstellungen.
Vorlauftemperatur (3: konstant auf 50 Grad)
Speichertemperatur (5: wie eingestellt)
Sollwerte bei Drehschalter auf -6:
Niveau Heizkennlinie mit Mischer (1: 0 Grad)
Neigung Heizkennlinie ohne Mischer (2: 0,2 Grad)
Neigung Heizkennlinie mit Mischer (3: 0,4 Grad)
Differenztemperatur (4: 8 Grad)
Normalbetrieb (5: 14 Grad)
Reduzierter Betrieb (6: 5 Grad)
Frostschutz: Habe ich auf -5 Grad gesenkt, also Code 12:01
Zwar macht im Abschaltbetrieb der Mischer zu, aber die Heizkreispumpen schalten nicht ab (Relaistest war o.k.),
nicht einmal wenn ich beide Heizkreise von Automatik auf Abschaltbetrieb schalte (Frostschutz sollte nicht greifen).
Codierung, die das Pumpenverhalten steuern:
03:00 und 03:13 probiert - ohne Erfolg
04:15 und 04:00 probiert - ohne Erfolg
24:00 und 24:01 probiert - ohne Erfolg
16:01 und 27:01 Pumpenlogik für beide Heizkreise ist eingeschaltet
Fragen:
1) Was verursacht das unmotivierte Hochschnellen des Kesseltemperatur-Sollwertes auf 56 Grad beim Abkühlen der Kessel-Isttemperatur auf 50 Grad?
2) Warum schalten die Heizkreispumpen nicht ab, wenn weder Wärmebedarf noch Frostschutz angesagt ist.
Mein Heizungsinstallateur weiß keinen Rat und ist bei der Viessmann Technischen Hotline stets in der Warteschleife verendet.
Was kann ich noch prüfen oder tun? Ich habe großen Stress mit einer gehörempfindlichen Mieterin, die nachts nicht mehr schlafen kann, weil ständig die Heizung läuft.
Bin dankbar für jede Hilfe!