Jethro100
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.05.2019
- Beiträge
- 1
Hi zusammen,
habe seit der letzten Wartung durch einen Heizungstechniker immer wieder den Fehler E133.Ich war seit dem nicht untätig und als alter Elektroniker Hands-On angelegt. Ich zähle mal auf was ich bis jetzt getan habe:
Ich habe die IO-Elektrode und die Zündelektrode ausgetauscht (Original Teile von Elco)
Die Wärmepumpe (sie hakte ab und zu) ist ebenfalls gegen eine neue getauscht
In der LMU64 alle Kondensatoren (2 hatten eine zu große Abweichung C209 und C210, beide > 20%) ebenfalls raus und neue rein.
Zwischenzeitlich auch mal eine geliehene LMU64 eingebaut
Luftzuführung geprüft alles in Ordnung.
Das war jetzt was ich machen konnte und mich auch getraut hatte. An Gas oder weiteres gehe ich nicht ran.
Wenn der Brenner kalt ist, zündet er und die Flamme ist durch das Schauglas zu sehen. Die Heizung geht dann auf Vollast bis die entsprechende Temperatur erreicht ist und schaltet dann wieder ab. Soweit so gut. Wenn dann die Heizung wieder anspringen soll, geht das Gebläse an, sie zündet (kleine Flamme im Schauglas sichtbar) geht aber dann auf E133. Das macht sie dann ein paar mal und geht dann letztendlich in Störung mit einem großen E133. Reset und weiteres helfen nicht. Erst wenn der Brenner wieder abgekühlt und Raumtemperatur hat, kann ich die Heizung wieder zum leben erwecken, wenn ich sie Resette. Das habe ich heute ein paar mal ausprobiert und geht immer nur, wenn der Brenner komplett kalt ist.
Mein Heizungstechniker hat keine Idee und ich habe keinen Bock mir deswegen mal eben eine neue Anlage zuzulegen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
Woher weiß das Steuergerät eigentlich das eine Zündung erfolgreich war oder auch nicht erfolgreich war? Gibt es da einen Sensor und wo ist er?
LG Jethro
habe seit der letzten Wartung durch einen Heizungstechniker immer wieder den Fehler E133.Ich war seit dem nicht untätig und als alter Elektroniker Hands-On angelegt. Ich zähle mal auf was ich bis jetzt getan habe:
Ich habe die IO-Elektrode und die Zündelektrode ausgetauscht (Original Teile von Elco)
Die Wärmepumpe (sie hakte ab und zu) ist ebenfalls gegen eine neue getauscht
In der LMU64 alle Kondensatoren (2 hatten eine zu große Abweichung C209 und C210, beide > 20%) ebenfalls raus und neue rein.
Zwischenzeitlich auch mal eine geliehene LMU64 eingebaut
Luftzuführung geprüft alles in Ordnung.
Das war jetzt was ich machen konnte und mich auch getraut hatte. An Gas oder weiteres gehe ich nicht ran.
Wenn der Brenner kalt ist, zündet er und die Flamme ist durch das Schauglas zu sehen. Die Heizung geht dann auf Vollast bis die entsprechende Temperatur erreicht ist und schaltet dann wieder ab. Soweit so gut. Wenn dann die Heizung wieder anspringen soll, geht das Gebläse an, sie zündet (kleine Flamme im Schauglas sichtbar) geht aber dann auf E133. Das macht sie dann ein paar mal und geht dann letztendlich in Störung mit einem großen E133. Reset und weiteres helfen nicht. Erst wenn der Brenner wieder abgekühlt und Raumtemperatur hat, kann ich die Heizung wieder zum leben erwecken, wenn ich sie Resette. Das habe ich heute ein paar mal ausprobiert und geht immer nur, wenn der Brenner komplett kalt ist.
Mein Heizungstechniker hat keine Idee und ich habe keinen Bock mir deswegen mal eben eine neue Anlage zuzulegen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
Woher weiß das Steuergerät eigentlich das eine Zündung erfolgreich war oder auch nicht erfolgreich war? Gibt es da einen Sensor und wo ist er?
LG Jethro